110kV线路AB,连接220kV 变电站A、110kV 变电站B,线路所装保护为距离,零序。发生故障后两侧开关都跳吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-28
你不是有距离保护吗?距离保护就是选择故障点是否在保护范围内。在内动作。。在外不动作。一般距离保护为主保护,你应该知道那个保护先动作了。如果是接地,则两个站都要跳。如果是相间短路我想也会两侧都跳。其原因是难道你们两个变电站没装高频纵差保护或者光纤差动保护?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FRIcL4QLF.html
其他回答
第1个回答 2011-06-20
不是,正常应跳110kv变电站b侧,只有在低压侧拒跳的情况下才会跳220kv变电站a侧开关
第2个回答 2011-06-19
没有看明白是啥子意思。既然有保护那线路有故障了,保护器必定会跳闸保护。说清楚点嘛,
追问
就是说线路两侧不都有开关吗?当发生故障的时候,两侧变电站都装有距离保护情况下,都可以检测到故障,是不是两侧的开关都要事故跳闸?
第3个回答 2014-09-01
在这轻金属上
绵长而轻柔的草浪
风怎样用一个调门
赤道之国,他们将继承地球。
如同悠长的回声遥遥地回合
他们应该反省哈哈
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
220kV变电站,
其
110kV
出线配有一套RCS-941A型微机
保护
装置,请教一些关于...
答:
1、
距离保护
原理较复杂,可能存在特殊故障无法识别可能。另距离保护依赖PT电压,在PT断线时距离保护会失去作用。基于这两点需要投入简单可靠的零序方向过流保护确保全面
保护,
且最末段零序过流一般不设置方向元件。2、若故障时,不同保护元件均已动作,则会分别发出跳闸命令,但最终控制的出口继电器相同。3、...
110kv线路保护
有哪些
答:
零序保护是电力系统中的一种重要保护方式。在高压输电线路中
,零序保护
主要用于检测接地故障。当
线路发生
单相接地故障时,零序电流会在故障点出现不平衡,零序保护装置就会动作,切断
故障线路,
防止事故扩大影响其他设备和线路的安全运行。此外,零序保护具有选择性动作的能力,能在不影响其他正常线路的前提下,...
110kV零序
I段
保护
动作
故障
原因
答:
零序检测的是安装点以后的
故障
风电场给
变电站
供电,问题出在
变电站
应该有接地故障,导致电路上电流相量和不为0 不知道风电场到变电站是接地系统还是不接地系统
小电流接地系统
故障
分析?
答:
图2 a相接地时电压向量图 特别值得注意的是我们所说的接地并不单指线路接地,当线路拉路检查后仍未能消除接地
故障,
则应怀疑到本站设备有接地,例如避雷器、电压互感器、甚至变压器接地。由于没有充分重视接地问题,未按规程执行(接地两小时仍未消除则要停下主变压器),曾使我局长塘
变电站
主变压器烧毁。 2.3综合以上三...
变电站
的
保护
配合问题
答:
1.
110KV线路
接地
故障,
该线路开关拒动,应该是
110KV
中性点接地变的零序过流动作,第一时限跳开母联,第二时限跳主变三侧,如果该线路在中性变不接地变供电的母线上,由该变的中性点间隙过流过压切主变三侧。2、主变故障三侧开关拒动时
,220KV
失灵保护动作,第一时限跳分段,第二时限跳母线上所有线路...
大家正在搜
co不B–61开关线路接线图
YJL_B_12V接线路
连云港B丨K线路各站
163B线路
361B公交线路
低压线路怎样区分A和B相
B4D线路
济南B线路
AB B的
相关问题
15. 当线路的零序保护动作后故障形式为( )故障。 (A)...
110kv线路装了零序电流保护还有必要装接地距离保护吗?解释...
我要做110kV线路保护,那它的接线是怎样的?
当系统发生单相接地时,由于电压不平衡,距离保护的断线闭锁继电...
110kv送出线路A相接地故障录波三相电流,零序电压,电流等...
35kv线路零序电容是多少
中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为...
178、在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路...