有载调压变压器 调档前与调档后高低压侧是电压关系?
根据自己做的大量相关计算题总结出 调档前 高压侧电压与低压侧电压之积等于调档后高压侧电压与低压侧电压之积 如果正确或错误均应说明理由,,,
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-22
错误,高压侧的电压不变时,调高或调低档位,“调档前 高压侧电压与低压侧电压之积等于调档后高压侧电压与低压侧电压之积” 积肯定不相等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FRIIQFIe8.html
其他回答
第1个回答 2013-02-26
变压器电压比与绕组的匝数比成正比例
第2个回答 2011-06-18
肯定是错的。
调档一般是为了调整低压侧电压值,而高压侧电压是无法调节的,有载调压开关装置装在高压侧,调档前后高压侧电压不变,低压侧电压改变,乘机怎么可能相等。
相似回答
变压器
档位
与电压
有什么
关系
答:
当然有关系
,油浸式电力变压器的的档位就是用来电压的,每一档的电压相差20V左右,干式变压器是通过连接片的方式调节电压的
35KV
变压器有载调压
开关档位
与电压
的
关系
:比如说
低压侧
需要6KV,而实际...
答:
1、35kV
变压器有载调压
分接范围通常情况是±4x2.5%,就是9档分接位置。2、如果是标准排法,那么从1档到9档,其分级
电压
为:2.5 x 35000 / 100 =875V,相对应的高压侧的电压为:38500、37625,36750,35875,35000(额定档),34125,33250,32375,31500V。3、你可以对有载调压装置设置为自动...
有关主变
有载调压
分接头档位调整的问题?附图请看谢谢!
答:
变压器的分接开关都是在高压侧的,所谓调高一档,实际是高压侧适应更高一级的电压
,内部实际是增加了高压侧的线圈匝数,那么根据电压比等于匝数比,实际输出电压就是变低了,你说的两个问题都是这个道理。
变压器调压
中的“升降档位”
答:
调档开关都是设置在高压侧,越接近“1”的档位,是对应匝数多的档位,另一侧匝数是固定的,所以,这是
变压器
变比最大的档位。对于降变,是为适应较高的系统输入
电压
而设置的,此时的输出电压最低,对于升变,可适应较低的输入电压,此时的输出电压最高。越接近“15”档位的情况,与之相反。在这个...
有载变压器调压
中,顺调压、逆调压区别?
答:
“顺调压”就是高峰负荷时,
低压侧
为102.5%Ue ;低谷负荷时,为107.5%Ue。“逆调压”是指高峰负荷时,升高负荷
侧电压
,即低压侧升高至105%Ue;低谷负荷时,保持负荷侧电压,即低压侧保持额定电压Ue。