细石混凝土刚性屋面压光不达标,请教除了重新浇筑刚性层,有什么补救措施没?

今天浇筑屋面刚性层,到下午6点时突然下暴雨,导致屋面只收平,没压光(屋面最上一层必须压光)。而且刚浇筑的混凝土被雨水冲洗,表面毛糙(情况不是很严重,跟一般的屋面找平层差不多了,毛躁没压光)。晚上11点雨停了,但混凝土也初凝了,搓浆不出没法压光。请问除了加厚屋面重新浇筑刚性层,还有什么补救措施没?用801胶+灰浆在表面披一道并压光,是否可行? 请熟悉规范,验收,质检,以及各种“偏方”但可行的大大给予解答。。。。求专业人士,求补救措施,小弟经验浅,非专业人士请手下留情。求各位大大详细解答,心急如焚。。。拜谢。。。。。
附屋面做法(由下往上):1、珍珠岩找坡2%
2、找平层
3、SBS防水卷材
4、40厚挤塑板(保温板)
5、油毡
6、40厚刚性屋面层(Ф4.5@150)
(要求表面压光处理)
7、油膏嵌缝

第1个回答  2011-06-19
重新套浆,铺一层1:2的水泥砂浆抹平压光追问

不会起壳空鼓吗?有人说可以用801胶+水泥砂浆+柔性防水涂料可以做。。。能给点意见么?

追答

基层要清理干净,套浆要套好,铺水泥砂浆抹平压光可以了

基层要清理干净,套浆要套好,铺水泥砂浆抹平压光可以了

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-21
贴广场砖或者找平。