美的空调黄灯长亮,绿灯闪烁是什么故障?

型号:KF-23GW
2003年购买
2009年时因制冷不好,加了一次昂。
今年(2011),开始使用后,出现黄灯长亮,绿灯闪的现象,出现这种现象时,空调压缩机停止运行,风机能运行。如果用手拍打一下室内机,即恢复正常,黄灯灭掉、绿灯不闪。或有时等待一段时间(有时几分钟,有时十几分钟,再长时间没试过),也能自己恢复正常。
另外,用遥控器调高中低风速时,发现只有一个风速。就是默认的低速风速。
请教高手,这是怎么回事?大概需要多少钱能修好?
毛都木有

  1.首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。
  2.①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。
  3.短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。
  通常情况下,发现空调开机绿灯亮,黄灯一直闪烁可以从以下几点去分析和判断故障:
  1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。
  2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:
  1、灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。
  2、灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
  3、灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
  4、灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
  如果还解决不了,请找维修人员来处理!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
通常情况下,发现美的空调黄灯亮,绿灯一直闪烁可以从以下几点去分析和判断故障:

第2个回答  2014-09-17
感谢您对美的空调的关注与支持!
您好,如果空调有问题可以直接拨打美的全国售后热线:4008899315,会有专人安排处理的!如果您想查询我们美的服务网点,可以关注美的空调的微信,直接在微信界面搜索“美的空调”一只熊的那个图标的,关注后,在微信界面有一个服务中心,点击下拉菜单中的服务网点查询,就可以查询到了。
如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!本回答被网友采纳
相似回答