梁施工缝如何留置?

没有哪个规范明确框架梁是否能留施工缝,规范GB50204-2002<<混凝土结构工程施工质量验收规范>>里面只说了句:施工缝应该在混凝土浇灌前按照设计要求及施工技术方案确定。
《建筑施工手册》内说的那些内容:其实没一句是说梁/框架梁部位如何留设施工缝:
施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。
  ( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
  ( 2) 和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。
  ( 3) 对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。
  ( 4) 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
  ( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。
  ( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。
  ( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。
( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。

施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定: 柱、墙应留水平缝,梁、板的混凝土应一次浇筑,不留施工缝。

施工缝留置位置要求:

1、墙、柱

竖向施工缝,墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处,内外墙施工逢留在内墙距外墙100mm处,施工缝处绑两道钢板网(墙体竖向施工缝按流水段划分图位置留置)。水平施工缝,留置在板、主梁底面上25㎜。

2、基础底板与外墙施工缝留设在底板标高以上320mm处(预留20mm的浮浆层剔凿量);墙顶水平施工缝留置高出顶板底标高25mm处(20mm浮浆层剔凿量) 。所有地下室外墙水平施工缝均须在缝中埋设止水钢板。

3、顶板后浇带施工缝留置在1/3跨中位置,顶板施工缝与板面垂直,不得留斜茬。

4、楼梯踏步一边有剪力墙时,控制在梯段板跨中1/3范围内。楼梯踏步一边没有剪力墙时,留置在楼梯休息平台板跨中1/3范围内,平行于楼梯梁留置。

5、梁窝施工缝,用苯板卡设胶带包裹,梁窝要比实际梁边线每边小20㎜,作为清理梁窝时的剔凿量。

扩展资料:

施工缝剔凿及清理:

须待混凝土浇筑浇筑完毕12h后,剔凿出表面高出板底表面10-20mm左右的浮浆、松散混凝土,用水冲洗干净。剔凿前先弹好剔凿线,用无齿锯沿线切割,墙、柱切割边线离结构边线内移5㎜,顶板下皮标高上返5mm。

1、标准层内墙混凝土浇筑控制墙上口标高、平整度,浇筑高度为板底上20-30mm,弹切割标高线高于板底5mm。支顶板模板完成,对墙顶混凝土进行凿毛处理。

2、地下室内墙需要拆模后在混凝土墙顶弹水平线,并切平,并对局部胀模部位进行打磨。施工缝处贴双面胶,混凝土拆模后对施工缝弹线进行观感处理。 

3、外墙上口接缝

(1)楼板混凝土施工前安装吊绑模并高出楼面30mm左右 ,浇注混凝土时外墙一周高出楼面30mm与模板平齐,墙内侧同楼面平,形成斜坡面。

(2)混凝土浇筑后吊绑模下移并重新加固,根据平整度情况在混凝土墙上口弹线。采用角磨机按弹线标高将墙外口割平,施工缝处贴双面胶合上外墙模板,拆模后弹线清理 。 

参考资料:百度百科--施工缝

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-08
施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。 施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
第2个回答  2011-06-23
呵呵,不要死看规范,你上面的一定是在规范中找到的,另,你现在看到的规范,并不是全套,而是修正以前规范中的需要修正的部分
( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上 这条就不对,规范明确规定,不得小于300,现在的这些资料,真的让人无奈,谁都可以出,但没有人会负责
框架梁(或其他梁)留施工缝的位置在梁跨中1/3,留直槎,这时规范中的规定

现在的钢筋混凝土规范,也就是32开的100多页,这不是全本,全本是4本,近2000页,也就是82规范,后面规范没有修正的,就执行82规范中的要求追问

框架梁(或其他梁)留施工缝的位置在梁跨中1/3,留直槎,这时规范中的规定
请问是在哪个规范里有这句话,监理现在要求我提供规范!郁闷。。。

追答

我晕,你告诉她,是在82规范中,这个是施工常识,监理会不懂?你问她,应该在那里留施工缝?你的监理是个250,就知道死要规范,你就告诉她在82规范中,你让她自己找吧,累死他,也可能找不得到,呵呵

追问

就怕他怕累 喊我给找 那就想死咧。。。82规范全称是GB50204-1982?

追答

这个我就不知道,也记不住,这样,你也给她出个难题,你告诉她,板钢筋的间距,你按钢筋的净间距施工,她不把规范拿来,你就这样施工,现在上那找这个规范?据我所知,82规范,最后1版的是84年印刷的,现在都多少年了

追问

气愤中,他就是要我把82规范拿出来。。。无解了。。。

追答

你就不给他提供,原因是这时施工常识,要不你就让他给你下停工通知单,所造成的损失,你让她承担,你这次不把他制服了,你以后就没法干,不要怕他,这个但凡有常识的人,都知道,不行你就申请仲裁,呵呵

追问

这个大家都知道,就是没文字依据,甲方项目经理是个外行,硬是要看文字依据

追答

我晕,你就按实告诉她,随便找个人,就会知道,甲方的工程师就知道

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-06-23
其实很简单的,你自己已经回答了,受力较小部位吗,梁的受力较小部位不就在跨中1/3处吗。这个道理和框架柱是一样的。你想多了。
第4个回答  2011-06-23
这个问题我只能推荐一个人给你回答。我老公。在梁厂里呆了十几年。你可以加他的QQ272128395
相似回答