4P空开加4P防雷模块怎么接线?

如题所述

压敏电阻和放电管用并联的方式连接。

交流防雷模块由若干个“压敏电阻”和一个“放电管”组成,压敏电阻和放电管用并联的方式连接。放电管是一种高压保护装置,当放电管两端电压超过其额定范围时,其内部会短路。放电管的连线方式为一端和压敏电阻并联,一端连接保护地(PE)。

压敏电阻是一种具有非线性电阻器件。当加在它上面的电压低于它的阀值时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门;当电压超过它的阀值时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增。

扩展资料:

防雷模块的相关要求规定:

1、被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。

2、能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。

3、主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。

参考资料来源:百度百科-防雷模块

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04

如图这样接的。防雷器的最下面的一排接地线都是连在一起的,其实只要接一根地线就可以了。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-07
建议选常州奇通电能技术有限公司的带N线的,价格合理,或电话我帮你介绍,我们柜子上都在配套他们的,少的话可以寄个你.
第3个回答  推荐于2017-09-18

4P空开加4P防雷模块接线见图:


第4个回答  2015-08-12
应该引入三相电接在空开引入端。空开输出端三相分别接入三个红标签模块上,如果是厂家做好的箱子,那么就最后需要再空开右边红色接地线上端接引出不小于16平的线至机房总接地排。