关于写字楼消防的事宜

我现在在跑写字楼的消防事宜,有下列问题请教大人们。
《建设工程消防设计审核申报表》就是第一步吧?现在和《消审申请表》捆绑的其它文件我已经弄好了,但是,物业还给了我另一份《北京市建设工程施工现场消防审核申请表》,这个表是不是在设计审核批下来之后再提交的,提交《施审申请表》还用什么其它的手续和文件吗?这个两个表一起提供给消防局可以吗?
我看了一下消审需要的文件,可能重要的就是设计蓝图,关于这些东西有什么消防局特别敏感的部分,我可不想一遍遍的改稿,浪费时间不说简直就是浪费钱啊。
如果我们的稿子都么有问题的话消审和建审一共批下来的时间能有多少呢?

公安机关消防机构应当自受理消防设计审核申请之日起二十日内出具书面审核意见。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-05
建审估计得至少一个星期吧
第2个回答  2011-07-04
  一、办理消防建审的手续需准备的材料如下:
  根据新《消防法》及《建设工程消防监督管理规定》(公安部106号令)的要求,建设单位申请消防设计审核应当提供下列材料:
  1. 建设工程消防设计审核建审或备案表,一式两份,按要求盖建设单位公章。(建审或备案你去查公安部106号令)
  2. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件。
  3. 新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件(装修改造不需要)。
  4. 设计单位资质证明文件。
  5. 消防设计文件:消防设计文件应当包括设计说明书,有关专业的设计图纸,主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的内容。顺序编排如下:
  (1)封面:项目名称、设计单位、日期。
  (2)扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。
  (3)设计文件目录。
  (4)设计说明书。
  (5)设计图纸全套蓝图并加盖本年度报审专用章(封面、设计说明、图纸目录及图例、平面布置图(平面或空间的防火、防烟分区面积,分隔位置和分隔物)、天花图、地面图、隔断图、开关照明图、插座图、弱电图、火灾自动报警图、自动喷水灭火图、消防排烟平面及系统图、空调图及强电系统图等)。
  6. 装修改造所在层面的原始平面图(标出装修部位),原有消防排烟平面及系统图。
  7. 请提供所在建筑的原始消防验收意见书。
  8. 委托书及被委托人身份证复印件,盖建设单位公章。
  二、办理现场开工证,需在消防建审或备案通过后,准备以下资料:
  1. 施工单位填写《北京市建设工程施工现场消防审核申报表》。(一式两份加盖施工单位公章)
  2. 本工程的《建筑消防设计防火审核意见书》。(复印件一份)
  3. 消防安全保卫措施和用火用电制度。(各一份加盖施工单位公章)
  4. 甲、乙双方签定的消防安全协议。(一份加盖双方单位公章)
  5. 施工组织设计方案。(一份加盖施工单位公章)
  6. 以施工现场平面图和文字形式表示,标明消防车道和消防器材(平面图上必须标清楚安全出口的尺寸、消火栓及灭火器的位置和数量)。(一份加盖施工单位公章)
  7. 委托书及身份证复印件。(加盖施工单位公章)
  其实你们如果是写字楼办装修的话,找一家消防公司配合你们准备以上资料,并且帮你们跑消防建审或备案手续的话,会容易的多。106号令的时间是自受理消防设计审核申请之日起二十日内出具书面审核意见。 现场开工证容易的多,如果建审下来后,当天就可以去办理开工证,当时可以拿到。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-03
你可以去中国消防工程网看看,可以在论坛提问,会有专家为你解答的

在百度搜索一下,消防工程 消防工程网 中国消防工程网 就可以找到
相似回答