电工把预制板房顶中间横向开了一个槽,一块楼板的宽度,深浅不一,没有看到洞。不知道会不会打断楼板
就是埋两根灯线,就是六层的住宅楼,新房刚装修,下面有一个地方看到了一根筋.开槽的地方刚好在一块楼板上
举报该问题
推荐答案 2011-06-18
没事的,不会有什么问题,只要你不在楼板上放置较重的东西就行,他开槽的深度不会超过混凝土钢筋保护层的,只要弄完后把它修复上就可以了。一般的住宅楼楼板厚度都在100-120mm。你可以放心使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FR4IFFe4L.html
其他回答
第1个回答 2011-06-16
只要不是很宽,没事,你那板房是几层的?
追问
6层
第2个回答 2011-06-16
没事
相似回答
...在天花板上
开了一
条
横向
深2公分的凿
,没
看伤到钢筋,对承重有危?_百 ...
答:
有危害的,首先你和电工都是不懂这个
预制板的
构成和受力情况的
,预制板
并不是万能的,他的优点就是施工快捷,缺点就是受力有限制的,你们在底部开了2厘米深的口子,正好破坏了预制板底部的保护层,虽然没有破坏钢筋,但是,却破坏了它的受力结构,这样,预制板很容易断裂,很危险的,
电工
在
预制板屋顶横向开了
一根1.5米长的线
槽,没
打断钢筋,会不会造成预...
答:
这电工真是胆大!
预制板横向
开槽会破坏受力结构,比较危险。没有打断钢筋还好,但是也是隐患。没有集中受力的话应该没事儿。如果居住中发现房顶掉灰渣、墙皮,就要时刻留意了。
我家的
预制板
天花板上
横向开了一
条2公分深,加上抹灰层。对以后了承重...
答:
答:天花板没有问题,如果是楼层板,开一公分深的线槽,只要没有破坏到钢筋,就应该没有问题,现在的
楼板
都是
预制板
,一公分的槽还不足以对承重产生大的影响,但不建议这么做
我家在顶楼
,预制板
天花板
横向开了一
条5毫米的凿,对承重有影响吗,地震...
答:
你的描述存在不正确。对于老的建筑
预制板
一般为空心
楼板,
板间一般存在接缝,如果出现顺楼板方向的裂缝(应该称纵向缝,而不是横向缝),顺楼板开槽没有多大问题,对承重基本不会有影响。对于你描述的应该是垂直于楼板长度方向在楼板底开凿5mm的缝,这个会对楼板承重有影响,地震作用下会出现不利结果。
电工
将
预制板屋顶横向开了
一根线
槽,
大概两块半预制板
宽度
那么长,能
看到
...
答:
判断钢筋质量的好坏,一般都是按照规范取样,送到具有相关资质的建筑材料实验室,进行钢筋的试验,在施工现场判断钢筋质量的好坏,可以采用简单的冷弯,如果钢筋不能很好的冷弯,冷弯时发生脆断,说明含碳量过高,用钢筋剪子剪钢筋,就是非常细的钢筋剪的时候非常费劲,也不好。一切的判断仅仅是表面的判断,...
大家正在搜
预制板楼房房顶开裂
预制板房顶如何吊顶
预制板房顶开窗户
预制板房顶
预制板房顶咯嘣响
预制板怎么装修房顶
预制板房顶漏水怎样处理
预制板楼顶怎么拆
预制板房顶鼓包
相关问题
房顶预制板处有裂缝,会影响居住吗,有没有安全问题?怎么去处理...
顶楼预制板可以去掉一整块吗,我家是顶楼,想去掉一到两块楼板,...
请问在空心预制板做的楼板地面打一个10*2的洞有问题吗?
预制板屋顶如何加固?
电工将预制板屋顶横向开了一根线槽,大概两块半预制板宽度那么长...
预制板上开槽了,怎么办
预制板的常规尺寸是多少
预制楼板和现浇楼板各有什么优缺点?