绕线电机转子引出线6根.怎么接?

我有1台130千瓦空压机的绕线电机.引岀线为6根.启动时为每两根(不知道是那两根)短接在一个滑环上.运行时通过1手柄将滑环脱离转子.同时6根线都短接.我要问的是启动时那两根线短接为1组?是三角型还是星型接法?运行时为什么滑环要脱离转子呢?还有另1台起动和运行时都是6根线短接.滑环不脱离转子.大家帮我看看是什么原理啊?特别是笫1台我现在把6根线都拆下来了,不知道该把那两根短接为1组.装不上去了,帮帮我啊.急啊.

绕线电机6个接线端子正常的。3个用于定子,3个用于转子滑环。
3个定子端子一般接接触器或者控制器。
3个转子端子也是接接触器或者控制器然后接电阻。
它们的引线位置不同,电机定转子绕组的直流电阻不同,如果是完好的电机,三相电阻是平衡的,也就是说如果你用万用表找到三个端子的两两之间的电阻是相同(相近)的,那它们就是定子(或转子)的接线端子。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-17
绕线式转子,采用的接法是星形,一般启动是在转子上加入电阻(变阻箱),定子接入三相电.本回答被网友采纳
第2个回答  2011-04-24
两跟接在一起是三角形,3根在一起是Y接法,离合器因高速运行惯性甩开才脱离,一开始是Y接法,甩开后是三角形接法。
可以对照其他机子接线,
第3个回答  2011-04-16
一般应该是Y接起动,角接运行
第4个回答  2011-04-16
加我1056979271 只允许输入100字,说不清楚......
相似回答