55问答网
所有问题
冷却塔的电机绕组对地绝缘电阻是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-04-26
一般冷态大于100兆欧,热态大于2兆欧
第2个回答 2011-04-26
如果是400V的话,用500V摇表不小于0.5兆欧,用1000V摇表不小于1兆欧。
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-04-27
一般的电机绕组对地绝缘电阻大于1兆欧/千伏为合格。
第4个回答 2011-04-26
答案不一样,可难了我!
相似回答
中央空调风机系统维护是怎么保养的啊?
答:
5.水泵电机接地线连接良好,拆开电机接线盒内的导线连接片,
用500V兆欧表测试电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值应不低于0.5兆欧
,电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密;6.点动判断水泵转向是否正确,若有误应予更正;7.保养完毕起动水泵,观察电流表、指示灯指示是否正常;8.观察水泵运转应平稳...
宝安志高空调维修
答:
a)用500V摇表检测
电动机
线圈
绝缘电阻
是否在0.5MΩ,以上,否则应进行干燥处理或修复; b)检查电动机轴承有无阻滞现象,如有则应加润滑油,如加润滑油后仍不行则应更换同型号规格的轴承; c)检查电动机风叶有无擦壳现象,如有则应修整处理。 每月30日 动力组 电工 三、
冷却塔
部分的维护保养: 项目 维护保养内容 实...
商用空调维修保养——高效节能又长寿
答:
1、冷却水体系:空调水体系分为冷却水体系和冷冻水体系,此中冷却水体系重要靠冷却塔散热。A、电机部门维护保养:用500V摇表检测电机绝缘电阻应
不低于0.5MΩ
,不然应干燥处置处罚电机线圈,干燥处置处罚后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。查抄电机、电扇是否转动机动,若有停滞征象则应加注润滑...
关于弱电系统具体操作规范及工艺标准的问题
答:
(2)
线间、线对地等绝缘电阻不应小于 20MΩ
。 (3)摇测全部合格后按不同电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板,按接线图进行压线,每个接线端子接线不应超过二根。 (4)线缆标识应清晰准确,不易褪色;配线应整齐,避免交叉,固定牢固。 (5) 导线引入线完成后,在进线管处应封堵,控制器主电源引入线应...
冷却塔
保养项目
答:
最常见的是
绕组
接地故障,即绝缘损坏,导致带电部件与不应带电的金属部件(如外壳)发生碰撞。该故障的发生不仅会影响
电机
的正常运行,还会危及人身安全。因此,在
冷却塔
专用电机上使用时,请务必检查
绝缘电阻
,并注意冷却塔专用电机外壳的接地是否可靠。清洁冷却塔专用电机。及时清除冷却塔专用电机基座外部的...
大家正在搜
电机三相对地绝缘电阻是多少
电动机对地绝缘电阻是多少
电机绕组绝缘电阻多少正常
电动机的绝缘电阻是多少
电机绕组相间绝缘电阻
绕组对地绝缘电阻
电机对地绝缘电阻标准
电动机三相绕组绝缘电阻测试
电机相间绝缘电阻多少
相关问题
电动机绕组间和对地绝缘是多少欧
空调压缩机电机绕组对地绝缘电阻是多少
电机绕组之间的绝缘电阻是多少是不是越大越好,绕组对地之间绝缘...
电机定子绕组线圈对地绝缘电阻多大算是正常情况,请电气工作的朋...
什么是电机绕组对地绝缘电阻
三相异步电动机定子绕组对地绝缘阻值一般为多少欧姆?
电机的绝缘对地电阻是多大兆欧
电机对地绝缘电阻不能低于多少