空调加氟一般需要什么工具?

空调加氟一般需要什么工具?

  准备工具:保险绳,活动扳手,螺丝刀,压力表,链接管

  制冷剂:R22

  夏季,空调打到制冷状态,压缩机正常工作后,将低压管下方加氟口铜冒打开,压力表连接管一头接上加氟口,一头接制冷剂链接口,《注意:一定要把外机加氟口顶针顶开,》加氟时注意观察压力表,一般加到0.5mpa就可以了。

  冬季,要拔掉电磁阀线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-04

空调加氟需要压缩机,高压工艺管

通过从压缩机上的高压工艺管来进行加氟

具体步骤:

1、连接刺阀、三通维修阀和氟瓶,并将连接管中的空气排出。

2、用压力表测出并记下氟瓶内的氟在当前环境温度下的饱和压力值,备查。

3、在空调停机状态下,先将刺阀套入过滤器工艺管中,旋转手柄穿透工艺管外壁,再旋开氟瓶、三通维修阀和刺阀,将氟瓶倒立加入少量氟(控制氟量同上),然后关闭三通维修阀。

4、先开机运转10分钟,再观察三通维修阀上压力表的压力值(高压压力),若符合附表所示值,即在当前环境温度下,氟瓶内的氟的饱和压力(表压力值)与开机运转时压力表的压力值(高压压力)呈对应关系,则表示加氟准确。

例如:环境温度为3℃,氟瓶内的氟的饱和压力为1.19MPa,对应的高压压力为1.67MPa,则说明加氟准确。

注意事项:

注意加氟的时候,当开始加的时候,需要将氟瓶倒置,一次倒置的时间不宜过长,要时刻观察压力表和空调的冷风温度,以免一次性加氟过多导致负面影响。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-06-09
1、打开空调
热天空调加氟时,其实是能够直接使空调在制冷状态下运行,原因是在制热模式中,没办法实行加氟作业,因此冷天加氟时,要压迫空调进入制冷模式。

2、相接加氟装备
空调正常打开以后,从屋外机低压阀侧的工艺孔相连加氟装备。此流程中务必要除去加氟管内的空气以及污物。
3、测压加氟
热天观测低压压力,气候温度在32℃的时候,压力要掌控在0.45MP左右;冬天观测制热时候的高压压力,压力不变后限制在1.7MP左右。

4、卸下加氟装备
在制泠模式下卸掉加氟装备,旋紧外机封闭纳子;制热模式下卸下装备的话,会引起大量的氟立刻泄漏。
5、加氟完毕
对空调有质疑的泄漏点,要用清洁剂泡沫实行检验。
第3个回答  2011-04-21
压力表,氟瓶,板子,内六角
一般情况下就是这些了
呵呵 希望我的回答能帮到您
第4个回答  2011-04-20
一个有氟的罐子,和一个压力表,板子,内六角,怎么用不用教了吧
相似回答