55问答网
所有问题
关于钢筋“纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不
这句话的意思我不懂,请前辈指教!谢谢!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-04-24
你又没有建筑图集03G101 全套12本 ,不过现在应该出到08G101了!那上面有所有你需要的问题答案,我现在手上没有书本的图片下次补发给你!
第2个回答 2011-04-24
混凝土等级c25 三级抗震 HRB335 d小于等于25时 的锚固长度为35d
相见03g101-1 34页
第3个回答 2011-04-24
一个计算钢筋接头百分率的区间.不在这个区间的接头,不算入.遇到什么问题了,能否说一下.?本回答被提问者采纳
相似回答
钢筋
笼主筋
焊接
应该错开距离是多少?请说下出自规范上的.
答:
第5.4.5条 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。
纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋
的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分...
焊接钢筋的接头
间距是多少?
答:
纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋
的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有
接头的
纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比...
钢筋接头
面积允许百分率是什么?
答:
纵向受压钢筋搭接接头面积百分率,不宜大于50%。(2)
钢筋机械连接
与
焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋
的较大直径),且不小于500mm。同一连接区段内,
纵向受力钢筋的接头
面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:1)受拉区不宜大于50%;受压区不受限制;2)接...
多少根
钢筋
时,钢筋笼
焊接
需要错位
答:
这个跟根数没关系,跟长度有关系11G101-1中关于柱子错位搭接、
焊接
有明确的要求。比如柱子
钢筋
在另起一层时在什么部位焊接,错开多少距离都有要求。
钢筋
搭接有哪些标准要求?
答:
钢筋搭接错开的标准如下:1、
钢筋机械连接的
链接区段
长度为
35d,
d为连接钢筋的
较小直径。同一
连接区段
内纵向受拉
钢筋接头
百分率不宜大于50%,受压时接头百分率可不受限制。
纵向受力钢筋的机械连接接头
宜相互错开。(1)通常情况下,工程设计优先选用Ⅱ级接头,且控制接头百分率不应大于50%。(2)实际施工...
大家正在搜
钢筋焊接接头错开长度
纵向受拉钢筋搭接长度
纵向受力钢筋焊接
纵向钢筋搭接接头面积百分率
钢筋焊接搭接长度
纵向受力钢筋什么意思
纵向受力钢筋
钢筋接头在梁的什么位置
钢筋面筋接头位置
相关问题
纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为 35d,...
采用套筒连接钢筋,相邻接头错开的距离是多少?
焊接钢筋的接头间距是多少?
钢筋接头面积百分率 ,是什么意思?
桩基础钢筋笼竖向钢筋接长搭接焊接接头区域可否在桩长任意位置
钢筋笼主筋焊接应该错开距离是多少?请说下出自规范上的.
钢筋放样有哪两种形式
接头面积百分率是什么?