铝合金门窗验收标准规范是什么?

如题所述

1、型材选择要适宜(1)铝合金门窗安装前应对门窗洞口的形状和位置精度进行放样校核,检查预埋砼的数量和位置是否符合设计要求,高层窗是否按规定接入防雷带,对于不合格的部分应督促建设单位整改。(2)门窗应按门窗洞口尺寸、安装高度,选择合适的型材。以在门窗行业占据权威地位的富轩门窗来说,用于住宅工程的铝合金型材断面,平开窗形式的不小于55系列;推拉窗的不小于75系列;内阳台平开窗的不小于75系列。铝合金窗型材的壁厚不小于1.4mm,门的型材壁厚不小于2mm。(3)检查铝合金门窗,如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决,经处理,验收合格后才能安装。


2、划线定位及防腐处理(1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。门窗的水平位置应以楼层室内1250px的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。(2)粘贴塑料薄膜进行防腐处理保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。


3、铝合金门窗的安装就位及固定(1)窗框及窗洞均要划出中线,窗框装入洞口时要中线对齐,框角作临时固定,仔细调整窗框的垂直度、水平度及直角度,误差应在允许偏差范围内。(2)铝合金门窗框安装时,应采用连接件同墙体作可靠的连接。连接件距框边角的距离不应大于180mm,连接件之间的间距不大于500mm。连接件应采用厚度不小于1.5mm的薄钢板,并有防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓、射针或开又铁脚埋入墙体内,不得用圆、针将门窗框直接钉人墙体固定。


4、铝合金门窗框与墙体间缝隙间的处理(1)铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。(2)如果设计未要求时,可采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏,或在门窗框四周外表面进行防腐处理后,填嵌水泥砂浆或细石混凝土。


5、门窗扇及门窗玻璃的安装(1)门窗扇和门窗玻璃要在洞口墙体表面装饰完工后安装,安装时要注意门窗要对应安装,有些厂商会忽略这个细节,如果两扇门窗之间的误差不大,就有可能会安装错误。而针对这一问题富轩门窗开发了一个巧妙的解决方法。富轩门窗会在出厂前进行调式,并将对应安装的部位编上编号,后期安装是只要按照编号即可。(2)箍拉门窗玻璃要在洞口墙体表面装饰完工后安装。(3)推拉门窗框安装框安装固定后,将配好玻璃的窗整体安入框内滑道调整好框与扇的缝隙即可。推拉门窗尤其要注意窗框与门窗玻璃的对应,如果安装出错,就会产生开关不自如,密封性差等问题,针对这个问题富轩门窗的编号安装方法同样可行。


6、安装五金配件五金配件与铝合金门窗连接用镀锌螺钉。有些中低档的门窗选用的塑料五金配件,而像富轩门窗这些高档门窗选用的五金配件都是金属制造的,安装的五金配件内在强度结实牢固,使用灵活。铝合金门窗验收标准

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答