55问答网
所有问题
建筑上开槽槽底标高怎么根据图纸算出来?
一共两栋楼,地上16层,地下两层,开槽的时候有个挖槽深度,有的地方是让挖掘机挖到7.91m,预留50公分,请问这个槽底标高根据图纸怎么算?
预留的50公分怎么处理?
举报该问题
推荐答案 2011-04-12
7.91米是不是从室外地坪向下挖7.91米,如果是,那么图纸中一定会有室外地坪标高,用室外地坪标高减去7.91再减0.5就是槽底标
绝对标高
,预留的50公分是用人工挖的,怕机械挖扰动了原土层。
如果7.91米是相对标高-7.91米,那么槽底相对面标高就是-(7.91+0.5)=-8.41米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FQIQGLG4c.html
其他回答
第1个回答 2011-04-12
图纸上提供的基底标高仅供施工计划用,最后应以地勘、设计一同验槽确认持力层标高为准。挖到基础应进入持力层的深度前,留300-500用人工清除的目的是避免扰动持力层土的天然结构。
第2个回答 2011-04-12
预留的人工挖出,槽底标高以正负零算
第3个回答 2011-04-12
请参考GB图集,不同地区不同地质不同地基各不相同
相似回答
建筑上开槽槽底标高怎么根据图纸算出来?
答:
7.91米是不是从室外地坪向下挖7.91米,如果是,那么图纸中一定会有室外地坪标高,
用室外地坪标高减去7.91再减0.5就是槽底标绝对标高
,预留的50公分是用人工挖的,怕机械挖扰动了原土层。如果7.91米是相对标高-7.91米,那么槽底相对面标高就是-(7.91+0.5)=-8.41米 ...
二建市政地面标高和
槽底标高计算?
答:
从图中给的信息来看,这中
开槽
方式是适用于开槽深度在3~4米的范围,其中b1=2这是固定的,也就是第一个台阶的开挖深度是固定的;b2则是在2米以内,是
根据槽底高程
与第一个台阶处标高,也是地面标高减2米所得的标高,来确定的b2,b2并不是固定值,所以具体某个断面的开槽深度是由b1和b2组成,也...
房建工程基础
开槽槽底标高如何
确定?与正负零的关系
答:
慢慢算啦,基础
底标高图纸
上肯定有的,垫层厚度10CM,不就出来了吗?机械开挖时,少挖10~20CM,人工清
槽
开槽
支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖
答:
是先放出开挖边线,用开槽机开槽然后在开好的槽里支挡土板,再开挖,
挖到标高到达挡土板底往上多少公分(规范有规定)算是第一层开挖完毕
,然后再向下支护挡土板支护第二层再开挖……,开挖区域周围建筑物多的话就开槽吊钢筋笼浇筑混凝土后再开挖。。。
开槽
的深度
怎么
确定?
答:
所以Y只能是
图纸
上的基坑地面
标高
。故先测量场地标高为Z吧,如果场地标高差距较大,可能有N个Z。因为规范严禁超挖,要求预留300mm厚人工清
槽
。所以开挖前只需根据Z和Y确定大致的机械开挖深度即可(Z-Y-300)。机械挖过后(不是等到全部挖完),在安全区域,即挖机作业半径之外,测量若干Y+500(即坑...