55问答网
所有问题
什么情况下can总线使用隔离收发器,什么情况下使用非隔离收发器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-12
é¿è·ç¦»éä¿¡æ为满足é«æ质工ä¸ç¯å¢åºç¨ï¼æ¨èéç¨é离æ¶åå¨ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FQILRRc8R.html
相似回答
您好。我是向您提问的凡间小道,关于ISO1050还有几个问题想问您?
答:
这个要看你的综合考虑。隔离不一定非得用ISO1050这样本身带隔离的收发器,
用非隔离收发器
配合独立
隔离器
或者高速光耦一样能够满足应用。至于常见的非
隔离收发器,
TI也有很多。国产的收发器没用过,或者说,不敢用。
在
哪些情况下
要
使用隔离
电源?
答:
情况如下;1、净化电源。原来的配电系统中装置有一些机械设备、高频设备、火花机等一类的负载,这些负载往往对电源进行一些调制干扰,如,大负荷设备的启动和停止所对线路产生的冲击电流,设备本身产生的一些二次谐波又反过来搭载在电源上等。一些对电源质量要求比较高的设备(如精密仪器等)就要求
使用隔离
电源...
pic18f248与
什么
芯片构成
can总线
通讯
答:
CAN收发器
。CAN收发器又分为隔离性和
非隔离
型。TI,PIC公司都有。
RS232转RS485的问题
答:
光隔离型485转换
器,
都是使用外接电源的。其中又分为单端隔离及双端隔离,单端光隔离即是,在485信号的通道上使用光电隔离芯片,使得电信号转换为光信号,再将光信号转换为电信号,使得在485信号通道上没有电气接触,从而实现了隔离。而双端隔离是在485信号上实现了光电隔离的基础上,再将485 转换器的...
光洋sn系列plc通讯线与屏幕的通讯口一连接,24v电源就短路,怎么会事?
答:
可能是USB线的问题,比如线由于被桌子或其他异物挤压造成电源线或信号线与电源线短路了。你说的CAN芯片是指
CAN收发器
吧,如果是CAN收发器应该不会被击穿,CANH与CANL理论上最高可承受40V的电压。不用接24V的,接了就错了,FX1N输入固定是NPN的,不像3U的接S/S可以选择;1N的 COM是0V输出的,用开关...