55问答网
所有问题
当市电有电时,富瑞斯UPS型号F3KR出现市电断电告警是什么原因,怎么处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-04
答:可能故障原因:
1)市电输入空开跳闸。
2)输入交流线接触不良。
3)市电输入电压过高、过低或频率异常。
4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝容断。
5)UPS内部市电检测电路故障。
处理方法:
1)检查输入空开。
2)检查输入线路。
3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。
4)更换损坏的空开、开关或保险丝。
5)检查UPS市电检测回路。