55问答网
所有问题
连梁刚度过大怎么处理?
在做计算时,连梁的截面为300*2400,跨度仅有1.1m,这样,连梁的刚度过大,有的建议连梁中部开一小缝,为200。我想问的是可以这样处理吗?还有没有其他的方法?还望高手解答!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-04-12
不要这样处理。不必处理。要考虑施工的方便。
相似回答
结构设计过程中
连梁
超限
怎么处理
答:
遇到这样的问题如何处理?一
减小连梁截面高度
;a.连梁截面高度不小于300;b.通过加大连梁跨度的办法来加大跨高比;二、抗震设计的剪力墙中连梁的弯距及剪力可进行塑性调幅,以降低其剪力设计值。但在内力计算时已经按照本规程第5.2.1条规定降低了刚度的连梁,其调幅范围应当限制或不再继续调幅。当...
连梁
超筋
处理
方法?
答:
2) 当降低梁高还不能解决超筋问题时,
还可以通过减短墙长增加梁长的方式降低连梁线刚度
;3)此外,应避免竖向荷载下连梁承受剪力过大,如连梁上最好不要搭设楼面主梁。4)还有避免连梁两侧的剪力墙轴压比相差过大,轴压比相差较大会造成剪力墙的附加剪力,在连梁两侧墙长相差悬殊时很容易出现。5)还...
pkpm
连梁
超限 一般
怎么
调整
答:
将
连梁刚度
折减,应该会好算过些
连梁
超筋
怎么办?
答:
1、减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施
。2、抗震设计剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅;内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁,其弯矩值不宜再调幅,或限制再调幅范围。此时,应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足本规程第7.2.22条的规定;剪力墙中其他连梁和墙肢...
基于概念设计的剪力墙结构
连梁处理
建议?
答:
1.2
连梁刚度
采用折减系数后,部分连梁的承载力不符合要求的
处理
《高规》第五章截面设计和结构构造的第5.3.6条规定:当联肢剪力墙中某几层连梁的弯矩设计值超过其最大受弯承载力时,可降低这些部位的连梁弯矩设计值,并将其余部位的连梁弯矩设计值相应提高,以满足平衡条件。经调整的连梁弯矩设计值,可均取为最大弯矩...
大家正在搜
混凝土连梁刚度怎么折减
连梁刚度为什么要折减
硬度大刚度一定大吗
强度越大刚度越大对吗
连梁刚度
连梁的刚度折减
当某剪力墙连梁刚度较小
连梁刚度不折减位移比
连梁刚度系数