有个泵待电流反馈,也就是说仪表本身供4~20mA信号,但SM331系列的模拟量输入模块是不是PLC本身就供仪表电源的啊?所以很是郁闷啊~~~
好心人帮我选下AI模块不?万分感谢了~~~
一共有4个这样的AI点~~~图里的A仪表可以是有源的吗?
不是那个意识啊~~omron 用过,他是你说的那种,就串进24VDC就可以了。但是西门子的SM331里的AI模块是本来就给仪表提供你说的24VDC电源的啊~~~
但我现在的问题是仪表本身也有自己的电源,还有AI模块也供电的话岂不是有2个电源了啊~~~所以我想找一个不提供信号电源的AI模块或点!
那你的仪表是几线制啊,两线的话就直接串个电源既可,四线给他外加一个电源供电就行了啊。看到图了吗,通道0是四线制的接法,通道7是两线制的,两线制的只要把电压串进去即可,两线制的就是直接把信号接入PLC即可了。