关于同条件试块的留置及送检详细

如题所述

  一、承担检测单位应具备的条件
  承担检测单位分为外委和内有,要求所有的检测材料必须送至省级以上建筑行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证(CMA)的质量检测单位进行检测。
  二、取样应符合的规定
  在取样送检过程中,应按照下列规定进行取样送检,其中未尽事宜应严格按照有关法律、法规、验收规范、技术规程、检测单位制度等执行。
  1、钢材、接头取样试验的批量应符合下规定
  项 目 品种规格 批 量 样品取样方法及数量
  钢筋砼的热扎带肋、光圆钢筋 同一牌号、同一规格 不大于60T为一批 在每批材料中任选两根钢筋从中切取。拉伸:两根40cm
  弯曲:两根15cm+5d(d为钢筋直径)
  钢结构的碳素结构钢、低合金高强度钢 同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态 不大于60T为一批
  冷轧带肋钢筋 同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态 不大于60T为一批 弯曲试验每批2个,拉伸试验每批1 个
  钢筋闪光对焊 同一台班,同一焊工完成的 300个同牌号,同直径接头为一批 拉伸:三根40cm
  弯曲:三根15cm+5d
  (弯曲焊接接头外周应磨光)

  同一台班内焊接数量较少时 一周内按累计,若累计仍不足300个接头按一批
  钢筋电弧焊 在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型 不大于300个接头为一批, 拉伸:三根40cm
  在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头 不大于300个接头为一批,不足300个仍按一批
  钢筋电渣压力焊
  钢筋气压焊 在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型 不大于300个接头为一批 拉伸:三根40cm
  在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头 300个接头为一批,不足300个仍按一批
  钢筋机械连接 同一施工条件、同一批材料、同一等级、同一型式、同一规格 不大于500个接头为一批,(现场安装同一楼层不足500个时仍然为一批)

  2、水泥、粉煤灰取样试验的批量应符合下列规定
  项 目 批 量 样品取样方法及数量
  水 泥 同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过三个月必须重新取样。 袋装水泥不同点20包水泥取样,每包不得少于0.5kg,累积取样不得少于12kg;散装水泥以一辆次为一取样 点,每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg
  粉煤灰 以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批 每次取样8kg

  3、砌墙砖取样试验的批量应符合下列规定
  种 类 批 量 样品取样方法及数量
  烧结普通砖 同一厂家,同规格以3.5~15万块为一批,不足3.5万块也按一批 用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中每批抽取12块
  空 心 砖 同一厂家,同规格以3.5~15万块为一批,不足3.5万块也按一批
  多 孔 砖 同一厂家5万块为一批
  混凝土小型空心砌块 每一生产厂家,每1万块至少应抽检一组,用于多层以上建筑基础和底层不应于2组

  4、防水材料取样试验的批量应符合下列规定
  项 目 批 量 样品取样方法及数量
  防水卷材 同一品种、牌号和规格等级的产品的卷材,抽验数量为大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷 每批抽样卷数各取1米长为样本
  防水涂料 同一规格、同一品种、同一厂家的每10T为一批,不足10T也按一批 取2kg
  内外墙水溶液涂料 同一厂家、同一品种、同一批次 取2kg
  注:凡进入施工现场的防水卷材应附有厂家检验报告单及出厂合格证并注明生产日期、批号品种名称

  5、砼试块取样送检的批量应符合下列规定
  项 目 批 量 样品取样数量
  砼抗压试块 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土 不少于1次
  每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时 不少于1次
  当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次
  每一楼层、同一配合比的混凝土 不少于1次
  灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组 不少于1次
  每一拆模检验批砼 至少1组
  基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段 不少于1次
  建筑地面工程砼试块每一层(检验批) 每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数
  首次使用混凝土配合比开盘鉴定 至少1组
  砼抗渗试块 ①对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的砼取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定;②对地下防水砼同一工程、同一配合比的砼当连续浇注的砼每500m3应留置不少于一组抗渗试件,且每项工程不得少于2组;③对地下防水预拌砼当连续浇注砼每500m3应留置不少于2组试件,且每部位(底板、侧墙)试块不少于两组;当每增加250~500m3砼时,应增加两组试样,当砼增加量在250 m3以内时不再增加试件组数
  每组6块

  备注:1、砼取样应具有代表性和随机性,每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。2、用于砼结构实体检验留置的砼同条件应符合:①、各种砼强度均应留置同条件养护试块;②、同一强度等级的同条件养护试块,其留置的组数应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;③、同条件养护试块应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法;④、应在日平均气温累计达到600℃·d时方可送检,养护龄期不应少于14d,也不宜大于60d。3、砼抗渗试块养护方式均为标准养护,养护龄期不少于28d,最长不得超过90d。

  6、砂浆取样试验的批量应符合下列规定
  批 量 样品取样数量
  每一检验批且不超过250m3的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机 至少取样一次,每组6块
  建筑地面工程按每一层 不应少于一组,当每层建筑地面工程面积超过1000m2增做一组试块不足1000m2,按1000m2计,当配合比不责同时应相应制不同试件
  备注:砂浆取样应具有代表怀和随机性,养护方式均为标准养护,一个验收批的试件组数原则上不少于3组

  7、配合比取样试验的批量应符合下列规定
  项 目 批 量 样品取样数量
  砼配合比 按水泥品种不同、水泥出厂日期不同砂浆、砼特性、强度等级及建筑物部位不同各做一组配合比 水泥:1 包
  石子:150kg
  砂子:60kg
  砂浆配合比
  水泥:20kg
  砂子:40kg
  备注:当砼、砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定

  8、砂、碎石取样试验的批量应符合下列规定
  批 量 样品取样方法及数量
  以同产地、同规格400m3或600T为验收批,不足400m3或600T也为一批 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份,组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶部,中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品。数量:砂子40kg,石子150kg

  9、土壤取样试验的批量应符合下列规定
  项 目 批 量 样品取样数量
  环刀取样 填方工程环刀取样部位应在每层压实后的下半部 柱基回填:抽查柱基总数的10%,但不少于5个基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样一组但不少于一组(3个)
  场地平整填方:每层按长度400~900m2取样一组但不少于一组(3个)
  基坑和室内回填:按100~500m2取样一组但不少于一组(3个)
  土壤质量 按土样种类取样 每种土样取20kg
  10、铝合金型材取样应符合下列规定
  项 目 取样批量 取样方法与数量
  铝合金 同一合金牌号、合金状态、规格、表面处理方式的型 材组成1批,批量不限;门窗型材检验取其中2~3种规格 各批取样数量:取同一批量的1%(≥10根,批量小于10根的取10根),试样长10cm

  11、外加剂取样应符合下列规定
  项 目 批 量 取样方法与数量
  膨胀剂 同一厂家、同一品种一次供应50t为一批,不足50t按一批 不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀
  防水剂、泵送剂 同一厂家、同一品种一次供应10t为一批,不足10t按一批 不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀
  减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂 同一厂家、同一品种一次供应10t为一批,不足10t按一批 不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀

  12、给排水、电气取样应符合下列规定
  项 目 取样批量 取样数量
  聚氯乙烯绝缘电线 每批(同牌号、同规格、同型号)电线取样不少于1组 每组取长2米的线段2段,长10m的线段1段
  焊接钢管
  每批(同牌号、同规格、同型号)钢管取样不少于1组 每组取4cm、60cm长的管段各2段
  镀锌钢管 每批(同牌号、同规格、同型号)钢管取样不少于1组 每组取4cm长的管段2段,15cm长的管段2段。直径≤5cm的管材,再取60cm长1段
  建筑用聚氯乙烯排水塑料管及管件 每批(同牌号、同规格、同型号)管材取样不少于1组 每组取长15cm 的管段10段,长10cm 管段3段,长5cm的管段3段,同一种规格管件8个
  建筑用聚氯乙烯给水塑料管及管件 每批(同牌号、同规格、同型号)管材取样不少于1组 每组取长15cm 的管段10段,长10cm 管段3段,长60cm的管段1段,同一种规格管件8个
  阀门 同牌号、同规格、同型号为一批 每批按总数量的10%送检,主干管上起切断作用的闭路阀门均要送检
  铝塑复合压力管 每批(同牌号、同规格、同型号)铝塑复合压力管取样不少于1组 每组取长2米的管段2节
  陶瓷密封水嘴 每批(同牌号、同规格、同型号)陶瓷密封水嘴按总数量的5%送检不少于1组 不少于2个
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答