55问答网
所有问题
10KV变压器高压侧额定电流
10KV 1250KVA变压器高压侧额定电流是多少,电流互感器变比如何配置
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-09
三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。
10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A
变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。
10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FQFcRRRRL.html
其他回答
第1个回答 2011-04-25
10KV 1250KVA变压器高压侧额定电流=1250/(10*1.732)=72.17A ,可配置电流互感器变比为75/5。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2011-04-15
高压侧电流应该等于1250KVA÷10KV÷√3=72.17A
第3个回答 2011-04-17
初级72A 次级1804A .CT选用150/5即可
第4个回答 2011-04-14
1250KVA/10KV =125A 125/5 或者150/5
相似回答
10kv变压器额定电流
是多少?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压)
,容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
10kv
a
变压器高压侧电流
怎么计算的?
答:
10KV的测电流:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值
,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额...
10KV侧高压
,低压侧380V,低压负荷250KW,用多大容量的
变压器
,多大截面的...
答:
10KV高压侧,
额定电流:I1=329/(1.732*10)=19A
10KV高压侧选用导线面积:S=19/3=6.3平方毫米的铜导线 根据导线规格高压侧应选用10平方毫米的铜导线 侧低压侧380V,额定电流:I1=329/(1.732*0.4)=475A 低压侧380V选用导线面积:S=475/2=238平方毫米的铜导线 根据导线规格低压侧应选用2...
10KV变压器
高低压
侧电流
怎么算
答:
高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2
。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式计算法。I=S/1.732/U I--电流,单位A。S--变压器容量,单位kVA...
十千伏一百千伏安
变压器
。高低压
侧额定电流
是多少?
答:
十千伏一百千伏安
变压器
。
高压侧额定电流
是7安。低压侧额定电流是176安
大家正在搜
100kva变压器高低压额定电流
变压器高压侧额定电流计算方法
变压器低压侧额定电流计算
100变压器额定电流
2000的变压器额定电流多少
1200kva变压器额定电流
160变压器额定电流是多少
200变压器的额定电流
500kva变压器额定电流