漏电开关型号dz47le.63c60 是什么意思 我室内是6平方主线用它合适吗.我试过2.5平方的线都短路烧坏了它都不

如题所述

DZ47LE---是设计代号(LE表示带漏电保护功能)
63-----壳架等级,该系列最大电流63A
C------表示(照明型或者普通型)过载脱扣特性,一般可以承受短时过电流为额定值的5~7倍或7~10倍(常用的是7~10倍)
60------该断路器实际的额定电流(A)
那就要看你家总功率是多少啦,用【功率/电压就等于电流】。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求漏电开关额定电流要大于负载电流。漏电开关应该选择32A的。如果你家没有这么多的用电量,显然你的漏保过大了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-22
dz47le.63c60:是dz47le系列剩余电流动作断路器,框架电流63A,c照明型,额定电流60A。
室内是6平方主线用40-50A的开关比较合适。
2.5平方的线都短路烧坏了它都不跳闸:那是因为没有超过开关的额定电流,2.5平方线细了。
如果用dz47le.63c6的开关建议你使用10平方的铜线。
仅供参考本回答被网友采纳
第2个回答  2011-04-14
60安培,用于6平方线(线径乘以9是线的安全过电量)。追问

为什么2.5平方的线都短路烧坏了它都不动作