关于变压器功率和电流的问题

我厂有一个单向变压器,输入220V ,输出0至250V ,最大电流8A,最大功率2KW。我的问题是如果我把输出调到100V,电流9A。这样功率不超过他的最大功率,能长时间运行么?

你这是一台可调式自耦变压器,这种变压器在任何电压下,输出电流都不能超过最大值(你这台是8A),这是硬指标,否则就有烧坏的危险。而不是去算功率超没超。
它的最大功率2kW,就是在250V时输出8A,刚好2kW。
在其它电压下,它是达不到2kW的。这也是家厂给你说的“最大功率”的意思,即只有在最高电压250V时,才能达到的功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-14
它的最大电流是8A 你调到9A已经超出范围了,
第2个回答  2011-04-14
不行,因为次级额定8A,线径载流量不允许。
第3个回答  2011-04-14
单向变压器的二次额定电流=I2N=SN/U2N=2/0.25=8(A)
把输出调到100V,电流9A。则:SN=9×0.1=0.9(KVA),大大小于2KVA。所以允许长时间运行。