DDS666型单相电子电能表如何接互感器呀

我是把电流互感器的线接入电表1.2号端子,把零线接入3号端子,4号没接,表不转呀。怎么回事呀

因为你没有给电能表接入电压,电流互感器回路本身是不带电压的。单相表的接线柱有1、2、3、4号端子,直接接入式单相电能表和经互感器接入式单相单相电能表内部接线方法不同。直接接入式单相电能表的1、2号端子为火线的进出,3、4号为零线的进出,其中3、4号端子是连在一起的,相当于一个端子;而经互感器接入式单相电能表的1、2号端子为电流互感器的二次接线,3号端子接火线,4号端子接零线,3、4号端子是分开的。DDS666型电能表应该为直接接入式电能表,如果要用电流互感器接入,电流互感器的K1端子接入电能表1号端子,K2接入2号端子,火线并接在电能表的1号端子,零线接入3号或4号端子,电流互感器的二次不能接地。务必要看清楚电能表是否为经互感器接入,否则会导致短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-05
采用三个电流互感器及三个电度表,适用三相四线制测功。
有功功率与无功功率连接方式相同,内部测量运算方法不同。
三个电流互感器分别测量三相相电流,三相四线制Y/y接法。
无功功率不可以算术叠加,只能测量总无功。
有功功率可以算术叠加。
三个单相电度表及一个无功表的电压线并联与电网的A、B、C、N相连
A、B、C分别穿过三个电流互感器,电流互感器的输出连接三个单相电度表及无功表,采用串联。本回答被网友采纳
相似回答