4kw三相电机空载运行电流4安培,满载运行电流为15安培,电机应该是过载运行了吧?应该换多大的电机合适?

如题所述

第1个回答  2011-04-22
电机过载了,建议用7.5KW电机。
第2个回答  2011-04-21
满载运行电流为15安培,严重过载。换大一规格的,5.5kw,或7.5kw。追问

换成5.5kw的电机,电流会小于15A吗

追答

绝对小于15A。前提是同类型电机。一般低极数【2-6极】5.5kw电机额定电流11A。另外还有一种情况,你带的负荷是啥负荷。如果是冶金辊道多极【10极以上】电机,这种电机4kw,额定电流为20A以上。转数很低大约400多转。15A小于额定电流。不过载,不用换电机。最重要看电机铭牌,电机极数,额定电流,绝缘等级。额定转数。负荷需要最大转数还是最大转矩。希望对你有所帮助。

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-04-21
4KW的电机,换算额定电流Ie=7A
过载:指的是,电流超过额定电流的1.05倍。事实上都快超过2.5倍了。
因此电机严重过载。
满载15A的话,应该选用8KW-10KW之间的电机。追问

换成8KW-10KW之间的电机,电流会小于15A吗

追答

电流跟电机没有关系,只和负载大小有关。。

第4个回答  2011-04-21
15安的电流7.5的电机也是满载的,建议换成11千瓦的既省电又安全
第5个回答  2011-04-21
应采用11KW电机