55问答网
所有问题
请问关于预作用报警阀组上放气电磁阀的问题
请问 假设一组火灾喷洒预作用报警阀分出2条主杠分向2个防火分区 是否应该在两条主杠末端分别设置一个放气电磁阀 还是在其中一条主杠末端设置一个就可以了 有相关的规范吗 多谢了 在线求解答
举报该问题
推荐答案 2011-04-22
主立管只有一根 ,可分层按防火分区加水流指示器安装喷淋,1个湿式报警阀不要超过800个喷头
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FQ8IIG8LG.html
相似回答
预作用报警阀的电磁阀
是否安在报警
阀上
的吗
答:
是的。
预作用
系统
报警阀
处有,
电磁阀
。电磁阀是电磁力将阀门打开或关闭的,是给脉冲电压,阀打开或关闭后就不需要供回电了电动阀是靠答内部的电动机来控制阀门的开关的。
预作用报警阀的电磁阀
平时处于开启还是关闭状态?
答:
预作用报警阀的电磁阀
平时处于关闭状态,当接收到符合逻辑的火灾报警信号时,由联动控制器联动开启,释放控制腔内的水,报警阀开启。
预作用报警阀
两个
电磁阀
一样吗
答:
一样的。根据查询国家消防局官网信息显示,
预作用报警阀的电磁阀
是一对,即有两个电磁阀,其作用是在火灾探测器报警后,能及时启动,让雨淋阀从关闭状态转入开启状态,从而能及时启动消防水泵,喷水灭火,两者是完全一样的。
消防
预作用阀上电磁阀的作用
答:
雨淋阀上的
电磁阀
接收自动
报警
系统的联动指令打开,使雨淋阀开启,同时自动报警系统联动打开管网末端快速排气电动阀迅速放气充水,使压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统。
预作用报警阀组
答:
1、
预作用阀
下方为雨淋阀,上方为湿式报警阀。处于伺应状态时,系统侧充有有压气体,下方雨淋阀则依靠压力腔或者隔膜腔控制水源侧的压力。2、发生火灾时,两只独立的感烟探测器形成“与”逻辑报警信号,逻辑控制器发出控制信号打开
预作用报警阀组上的电磁阀
(或打开手动快开阀),压力腔泄压。管网消防用...