我家一面墙上的电压插座,火线和地线之间电压时149V,其它墙上电源插座火线和地线电压都是232V,与火线和零线的电压一致,是这面墙地线连接有问题吗?怎么查找问题呢?
电源插座,打错了,打成了电压插座。

问题一定是有,希望你有基础的电工知识和工具,先停电,然后测量有问题的这个插座的相线与总电源(断路器下口)间的电阻,用万用表二极管档就可以,如果不响(二极管档是会出声音的),或是有数值,则说明相线没有连接良好,检查此插座相线上的各接头、并紧固断路器螺丝(上口可有电,只紧下口)直到能测通为止。顺便测下通电时此路相线在断路器上的上下口电压,大于1V就是断路器不正常。若发现是断路器有虚接,停掉上级开关再紧固!安全第一!
地线的测量方法基本相同,先停电,测此插座与配电箱中的地一的电阻,大于10欧姆就算是高了,还是查线的接头,地线不在断路器上,所以不会是断路器的问题。
补充一点,一般情况下在线管内是不会有接头的,所有接头都应是在线盒里的,如果查出是一根预埋线中间有问题,直接找施工方理论。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-21
电压低的原因肯定是出在这条地线上,接地电阻过大,或接地不良
检测插座上的地线是否真的接地,用万用表测量三孔插座(两孔的肯定没有接地)火线L与地线E(一般在顶角位置的)之间的电压,有接近电源电压的220V的电压的,说明接地良好。
注意,一定要用交流电压档测电压,不能用电阻档侧测地线E与零线N,弄不好会烧坏万用表的。
第2个回答  2011-04-21
照理说同一相线对同一接地连接点的电位应该相等,以你所述的情况,应该就是接地线的连接不良所造成。查找问题得先落实线路布置的情况,是分支连接还是跳线连接,并且找到它的点逐一排查,最好配合专业的接地电阻测量仪器,对线路终点和端点之间的排查,当然要是问题是出在布线隐蔽施工中的话,可能就有对墙体造成破坏性了。