电气方面的问题,我想问下380V线圈的交流接触器接220V的电压能不能动作,可靠不可靠?

另外,如果我用按钮来控制接触器,接成380V的,这样控制按钮两端也是380V,会不会不安全?

380V线圈的交流接触器接220V的电压,由于电压不够,所以电磁力不够,动作肯定不可靠。
控制按钮两端用380V,一般来说问题不大,应该是安全。追问

感谢您的回答!我还想问下,380伏和220伏的接触器相比吸合力会不会更强,或者说有没有其他的优点

追答

不会的.因为接触器是按照它的额定电压设计的,只要实际电压与设计的额定电压相吻合,就能达到要求.并不是电压高的电磁力就大.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-09
380V线圈的交流接触器接220V的电压时不能吸合,有很大的噪声,接成380V是对的。追问

感谢您的回答!我还想问下,380伏和220伏的接触器相比吸合力会不会更强,或者说有没有其他的优点
?

追答

380伏和220伏的接触器在使用方面是一样的,无非是电压的区别,优点方面应该是220伏应用更广一些,因为有交流电的地方都可以用。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-09
380V的线圈,必须接380V电压,这样控制按钮电压也是380V和接220V电压一样安全,
第3个回答  2011-04-09
380V的线圈用220的电压是启动不了的,因为线圈是欠压保护的。
另外低于0.4KV的电压按钮控制是安全的
第4个回答  2012-09-12
前两天刚接的,今天也刚接的。最近接了三台热泵主机的星角。第一台,吊装时摔坏了一个接触器,买了个220的,接上了,另两个好用,刚买的这个吸不住。第二台,线路接成220V的,结果买来了后,说是380的,又加了两个继电器。第三台,是全面维修的,接上220V的,三个继电器都嗒嗒地乱跳。哈哈,看来明天要换成380的啦。
相似回答