今天遇到个问题,一个0.37KW三相电机,运行时突然电机外壳带电,电笔测量很亮这时电机不转,用手转扇叶...

今天遇到个问题,一个0.37KW三相电机,运行时突然电机外壳带电,电笔测量很亮这时电机不转,用手转扇叶转不动,断电时转扇叶轻轻的就转动了,后来把线从新接了下,把地线重新搞好在通电外壳不带电了,电机运行正常了请问这是什么原因,说明下电机没坏,变频都没坏,请问这是什么原因

电源接线接触不良(接触电阻大)引起失相运行,此时三相电机处在二相通电运行状态,就会呈现较强的感应电于外壳(三相正常通电时基本没有),电机也处于没有旋转磁场状态,所以转子不能旋转。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-10
接线没有接好!缺相!其中有一相接外壳!!~
第2个回答  2011-04-10
有可能一相搭铁,电机单相运行.
第3个回答  2011-04-10
地线相线弄混了