无功补偿怎么区分静态和动态调节

如题所述

动态无功补偿,是近几年发展起来是一类先进的补偿装置,静态无功补偿是相对于动态无功补偿来说的。动态无功补偿的要求是补偿容量动态可调,响应速度快,投切平稳,无冲击和波形畸变。对容性补偿来说,这就要求电容容量动态连续可调,其实现在是做不到的!现在的所谓动态无功补偿是投入和切除的延时区别,动态的速度快,静态的延时长。其实电容还是悌度投入的,只是所谓动态无功补偿过零点投入,冲击小些。以前我们常见的补偿柜或者补偿箱,大多用接触器做电容的开关。因为接触器的反应慢,又要考虑电容器的放电时间,所以这类补偿装置的一个共同特点是投切间隔较长,最快也不过在5秒左右。

这样的速度,对于电焊机、行吊、锯木机,等等机器来说,就不能很好的补偿了。

    为了解决这个问题,就采用了可控硅来做电容开关,可以将反应速度提高到毫秒,也就是可以跟踪负载的变化,级数先进的产品,几乎达到同步补偿的水平。这样的快速补偿装置,我们叫它“动态补偿”。

    目前,国家对动态补偿的要求还比较低:

    国家标准GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》中“6•13”的规定:动态补偿的响应时间不大于1秒。

    JB/T 10695-2007《低压无功功率动态补偿装置》中“6•12•8”的规定:动态补偿的响应时间不大于2秒。

    因此,按目前的标准,动态无功补偿就是:对电网功率因数变化,能在2秒以内反应并投切的补偿装置。

    早期动态的补偿装置,因工作时没有接触器动作,没有吸合或释放产生的巨大响声,所以又称静止补偿。

    那么,响应时间长的传统补偿装置,比如5秒以上的,就是静态补偿了。

    动态补偿的优点:反应快,补偿效果好,特别适用于负载波动剧烈的场合。动态补偿通常还有分补功能,可以对不平衡的负载做良好的补偿。动态补偿的不足:价格高,可靠性还不够,自身耗能很大。在负载比较稳定的场合没有优势。

静态补偿的优点:技术成熟,价格低廉,工作可靠,在一般场合补偿效果良好。所以使用很广泛。静态补偿的不足:反应慢,对于负载波动大的设备无法补偿。静态补偿因成本限制,通常没有分补功能表。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02

    前者表示靠无功控制器根据线路力率情况自动投、切补偿量,以确保功率因数基本恒定于某一设定值附近;

    后者表示手动投入固定值补偿量,不随线路力率情况改变补偿量,此类方式除非补偿量刚好合当,功率因数才会达标,否则,不论补偿量过小或过大,功率因数均偏小

第2个回答  2011-06-11
最直观的主要区别是投切开关不同:静态的一般是接触器的,动态的一般是可控硅或者复合开关的本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-06-11
在一个就是时间上的不同,动态的响应速度比静态的快的多
相似回答