1)电源电压过低,低于198V若压缩机在这时起动,将引起电流急剧上升,使过载保护器跳开,使压缩机停机频繁开停
排除方法:检查电源电压过低的原因,排除后重新起动压缩机。
2)毛细管或干燥过滤器堵塞,引起制冷系统中压力继电器动作。
排除方法:放出系统中的制冷剂,拆掉干燥过滤器,然后用高压氮气疏通毛细管,更换干燥过滤器,经试漏、抽空、充氟后重新恢复压缩机运行
3)压缩机运转时间过长,机械部分磨损过重,运行阻力增大,造成开停频繁
排除方法:维修或更换压缩机。
4)制冷系统内制冷剂过多或过少,引起压力继电器动作造成压缩机频繁开停。
排除方法:补充或放出多余制冷剂使制冷系统的运行压力稳定在O.5MPa表压左右(使用R22)
5)温控器感温包安放位置不妥
排除方法:感温包放在空调器回风口的中心部位,不要太靠近蒸发器
6)空调房间热负荷过大
排除方法:将空调房间热负荷控制在合理的范围内
7)冷凝器进出风口受阻,使空气流动不畅,风量减少,造成冷凝压力过高,压缩机负荷过大,引起过载保护器跳开,压缩机停机
排除方法:清理冷服器进出风口使空气流动顺畅
8)过载保护器失灵,一会接通,一会断开,引起压缩机开停频繁
排除方法:检查过载保护器失灵的原因,排除故障后更换过载保护器。
9)空调器电源线与其他电器线路共线,引起空调器上的电压降低。
排除方法:单独用电源线向空调器供电
l0)电源插座、插头、温控器、起动继电器或各电线接头接触不良。
排除方法:检查电源插座、插头,温控器、起动继电器或各电线接头接触不良的原因并
予以排除
希望我的回答能帮到您
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考