我们家是老房子4平方铝线,热水器最高功率3000W 插座16A 铝线铜线互接,结果烧断了,该怎么处理呢?
在不换线的前提下,怎样简单有效的处理?
举报该问题
推荐答案 2011-06-05
负载功率较大,铜、铝线混接日久容易氧化或接触不良产生接触电阻,烧断很正常,宜统一更换为铜芯电线。
追问
如果不想换线就没有其他办法吗?
追答
如果不想换线,所有铜、铝线混接处应用合适的紫铜套筒套线采用压线钳压接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FLQR8QIGR.html
其他回答
第1个回答 2011-06-05
可能是线路老化了,更换线路,也有可能那有接触不好短路。建议不要同时开高功率电器。
第2个回答 2011-06-05
建议用接线柱连接,或这个铜铝接头的地方装个空开,代替你接线柱。
追问
装空开的道理是什么,麻烦能说说吗?
第3个回答 2011-06-05
都换铜线吧
相似回答
老房子铝线
用
3000w
安全吗
答:
不安全。根据查询一起装修网得知,
老房子
电线很多都是
铝线
,
铜线
也就1平方毫米粗。承受电流为10安培,经历多年的使用电线外皮很多已经老化,所以承载电流还要减少,而3000瓦热水器电流将近14安培,1500瓦厨宝电流将近7安培,所以是不可以。
热水器
额定
功率3000W,
墙10A,买了公牛
16A
的插不进墙,但换上赠送的10A的...
答:
可以使用啊 ,10A的已经够用了
4平方
毫米的
铝线
7000
W
的
功率
应该用多大的空气开关
答:
4平方
毫米的铝线7000W的功率正常使用C40的漏电开关即可。注意控制铝线使用功率尽量减小避免被烧。漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等...
63A空开
,热水器3000
瓦,电线
是4平方,
电线
烧了
是什么原因?
答:
选择好了导线以后
,我们
就可以根据导线来选择开关,由于
4平方
国标铜线的安全载流量是25A到35A之间,所以此时我们应该选择25A的开关是最合理的;4平方国标铝线的安全载流量是19A到27A之间,所以此时我们应该选择20A的开关是最合理的。最后家居杂坛来给大家分析63A空气开关
,电热水器是3000W,
电水壶是1800W,...
我家
是老房子
是
铝线,
买个
热水器3000
瓦,在电闸上接个明线可以吗?_百度...
答:
可能不行
,铝线
本来就不大,如果
是老房子,
还会有很多接头,当然如果在电总闸那里接,并且外线够大的话,还是可以的(外线是铝线至少要
4平方
mm的)
大家正在搜
老房子铝线能安热水器吗
四平方铝线可以接热水器吗
接热水器插座可以用铝线吗
6千瓦电热水器用4平方铝线
4平方的铝线能带热水器吗
老房子的进户线是铝线
老房子电线是多少平方
老房子之前电线是用多少平方
老房子的电线是铝芯线
相关问题
电热水器需要多少大的电线?
老房子线路都是铝线能用3000w的电热水器吗?能用的话插板有...
我家是老房子是铝线,买个热水器3000瓦,在电闸上接个明线可...
2.5平方铝线能否承受2千瓦的热水器
家里负载过大,4000W的电热水器,以前用的是4平方的铝线,...