人防工程施工中常见的质量通病?

如题所述

1. 在梁板体系中,底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋应从梁的主筋下穿过,以传递底板所受的土压力。设计应考虑钢筋重叠放置时对保护层的影响。
2. 人防门的门框插筋及门槛钢筋应在底板浇捣混凝土前按设计施工图及规范要求成型绑扎。
3. 人防门的门槛高度、门槛墙宽度应满足各种型号的人防门门槛建筑高度,以确保门扇的安装和使用功能。
4. 人防门的门框墙及门槛的截面尺寸应符合要求,门槛的钢筋成型和绑扎应符合规范。
5. 活置式人防门门槛下应设置钢筋,以保证门框角钢的安装和门扇的开启。
6. 直接受侧向冲击波的人防门应考虑抗侧向冲击波措施,如嵌入墙体或设置突出墙面柱子或梁。
7. 人防门门洞转角处应绑扎斜向钢筋,以增强结构强度。
8. 临空墙的钢筋应按图成型和绑扎,内外侧钢筋应正确配置,锚固长度应满足规范要求。
9. 外墙插筋应按要求锚固和留置搭接位置,以确保结构安全。
10. 临战封堵的预埋件规格应符合要求,位置应正确,与钢筋应连接牢固。
11. 临空墙和密闭墙的穿墙螺杆处不应使用套管,应使用设止水片的穿墙螺杆。
12. 防护密闭门、悬板活门、胶管活门的门框箍筋应闭口,直径不得小于12mm。
13. 悬板活门和胶管活门的另一侧应预埋角钢,以保证连接处达到密闭要求。
14. 临空墙外侧钢筋在顶板中的锚固长度应满足规范要求,与顶板上层筋应绑扎牢固。
15. 外墙钢筋在顶板中应按要求锚固和留置搭接位置,以确保结构安全。
16. 人防门门扇吊钩应钩住顶板上层钢筋,规格和位置应正确。
17. 临战封堵预埋件的规格应符合要求,与墙板中的预埋件应相互焊接。
18. 人防门门框角钢预埋的位置和方向应准确,锚固筋应锚固到门框墙中并固定牢。
19. 悬板活门和胶管活门的另一侧应预埋角钢,以保证连接处达到密闭要求。
20. 防毒通道、密闭通道、洗消间等染毒区应设置洗消排水口及洗消污水集水井。
21. 洗消排水口标高应同地漏,平时应封堵,防爆地漏应直接预埋在混凝土内。
22. 洗消排水管应采用热镀锌钢管,不得使用排水铸铁管或PVC管。
23. 排水管管口中心位置应正确,距井壁应不小于150mm。
24. 穿越临空墙和密闭墙的给排水管道应采取防护密闭措施。
25. 给排水、消防、喷淋等管道穿越人防楼板时应预埋防水套管。
26. 电气管线应从人防区引人非人防区,或防护单元之间应做防护密闭措施。
27. 电气管线材质应采用厚壁管,在密闭段区域内的管材应用镀锌钢管。
28. 电缆桥架、母线槽应预埋套管,并做好密闭措施。
29. 呼唤按钮应直接预埋在混凝土内,设置在战时排风口部防护密闭门外。
30. 管线敷设应考虑防空地下室未来增加通信、报警等设施的预埋备用管。
31. 消火栓应采用挂壁式明装,不得嵌埋在墙体内。
32. 风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时应预留混凝土洞,或预埋钢板或角铁框。
33. 战时进、排风管的密闭短管管径、厚度应符合要求,预埋时短管不应变形。
34. 消火栓箱应采用挂壁式明装,不得嵌埋在墙体内。
35. 管道穿墙必须做防爆穿墙套管,使用止水螺杆。
36. 水管等管道穿人防墙时必须做密闭阀。
37. 防空地下室施工应按相关规范施工,施工图须经审查合格。
38. 安装人防工程专用防护防化设备应选择具有资质的施工单位。
39. 安装过程中不得在防护密封墙及密闭墙上开洞。
40. 电气安装出入口和连通口的防护密闭门门框墙上应预埋备用管。
41. 顶板浇筑时,各人防门、临战封堵应预埋吊钩。
42. 进风口部顶板内应预埋超压测压镀锌钢管。