西门子802d卧式数控车床z轴出现Z轴正负方向限位请问怎么处理

如题所述

软限位可按复位键取消报警,然后改36100和36110这两个参数,这两个参数是正负方向的软限位参数。如果是硬限位可能是限位开关被压死了,或者是限位的线断了,可打开限位开关或者在电路图上找到限位线号,然后在电柜里把限位线短接,复位一下就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-17
软限位 复位 在参数里.把正反向限位数值改大或小就OK了MD 36100 MD36110 MD36120 MD36130 小于硬限位 大于零点 位置值
硬限位 拆掉PLC反馈线 开回去再接上
第2个回答  2011-06-09
在参数里.把X Z向限位数字改大或小就OK了.还有行程报警.就把拖板上的行程拆下.装远些;
第3个回答  2011-06-09
修改机床零点位置参数
第4个回答  2011-06-09
修改机床零点位置参数
第5个回答  2011-06-16
这种情况我遇到过,程序问题
相似回答