消防管打压正常,但水表一直在转是什么原因呢

打压正常,说明管道中应该没有漏水点,可是水表怎么一直在转呢,问水务公司,他们讲水表是进口的,从来没出过问题。哪位高人指点下可能是什么状况呢。。

打压正常,说明水管没有漏水情况,但水表还在转动说明两种可能,一是水管有漏水,二是水管中有空气没有排出来。
解决办法:
1、重新打压,压力打起来了后,找一处管道的最高点,把管道阀门打开,让空气都排出来,关掉阀门,观察24小时,看压力有没有变化,如果24小时后压力向下降了一些,但是能在某一个压力值处停下来,说明管道没有漏水情况。
2、如果上面的解决办法发现有漏水,就直接找专业的查漏水公司进行漏水检测就行了。如果没有发现有漏水但水管还是转,就在水表后加装一个倒门(止回阀)。装完后再检查是否水表还会转动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-09
打压的压力表刻度值大,从压力表上轻微的变化看不出来,而水表则反应灵敏,可以试一下压力再打高点,看水表的转速是否加快,如果加快,则可能有漏水点,如没有变化,则可能是水表的问题,一般水表坏的可能性比较小。追问

水表暂时不肯能换的,水务公司很牛啊。也应该不是您说的原因,因为每天走水在20t左右,不是一点点量。

追答

估计还是有漏水取水点,压力表变化一点或者说轻微的一点变化,你感觉不出来,试一下保压,但影响用水,自己调整一下时间。

第2个回答  2011-06-11
在水管中有盲管,盲管中有大量空气没有排挤出去,当打压时,水压缩空气水表会出限走动的现象。 另外一点 每天走水20T有很大情况是有漏水点。回答并不完全,回答不足之处还望原谅。
江西百川水表有限公司追问

我也怀疑有漏水点。倒不是说打压的时候水表走动。是不打的时候,一个晚上就能噌噌噌走20t。浪费啊

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-06-09
接的是市政水吗?可能是有人在用消防水,关了入水阀门,看管道压力是否在降,如果没有,则换一块水表再试。追问

接的市政水,给水和消防水一根总管,分成200的消防管和80给水管,各一个水表。不会有人在用消防水,您指的关了入水阀门,是指带水表试压?

第4个回答  2019-09-17
现在什么情况,解决了吗?是什么愿意啊