两个固态继电器控制一个单相电动机的正反转

现在遇到的一个问题是电容换相充电电压和输入电源的叠加电压是398V,怎么办。也就是我正转时,反转的的那根线在另外固态继电器上的输出电压两端是398V.有问题吗。我最近烧了几个固态继电器,不过买的输出电压是AC24-380V,现在换成AC24-480V。不知道有没有改善效果。其实我电机只有25W。如果不是电压问题,那我该怎么办。加个压敏电阻要加多大呀
谢谢大家的解答,接线实际很简单的,应该没有错。我就是从继电器换成固态继电器了,因为我的继电器干扰了板卡,换成固态继电器后解决了干扰,可是固态继电器容易坏,咋办呀

用RC吸收回路也不行,单相电动机里的电容存的电很猛的,电动机起停会产生很高的感生电压,加个压敏电阻也不好,建议换成普通的继电器。继电器干扰可以加RC吸收回路。
1、直流继电器,需在线圈两端并联二极管?
2、对于交流来说,需在触点(电源在高频分析时短路)两端并联RC吸合回路,RC吸合回路由电容和电阻串联组成。电阻经验值:10-100欧姆,电容经验值:0.1uF/250V或者0.22-0.47uF

220V交流电的峰值电压是310V,加上电容电压的叠加,最坏情况达620V,好没考虑220V电压的波动。。。。
用固态继电器最好用1000V以上的,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-16
用固态继电器最好用1000V以上的
第2个回答  2015-11-23
  1、首先,选型样本上没有这样的用法。选型样本上推荐用法是主回路采用2个交流接触器控制电机正反转,然后在2个交流接触器并联以后统一输出到固态继电器,然后控制电机。
  2、就像欧姆龙第一个技术支持说的那样:手册上没有这样的用法,不建议这样用,以免造成固态继电器损坏。
第3个回答  2011-05-23
不是继电器的问题,你的电机只有25w那种继电器我用过。可能是你的接线方法错了
第4个回答  2011-06-03
能否把电路图上传一下看看啊 我这有个45w的电机也是固态继电器控制的