消防设计规范是否强制放气阀,电磁必须多线直启?

如题所述

消防设计规范是否强制放气阀,电磁必须多线直启?一、方案背景

档案室是事业单位、学校、工厂、企业等单位存放档案、图书、情报等资料的地方,起着不可或缺的作用。档案作为不可再生的重要资源,具有稀缺性和唯一性,一旦损毁,将造成难以弥补的损失。

档案室消防设计方案

档案室的火灾隐患:

档案室本身的建筑忽视防火安全,耐火极限不达标等,不符合建筑防火设计要求。
电气超负荷或器线路老化发生漏电和短路,易酿成火灾隐患。
档案室的库藏品本身具有易燃性。燃点较低,一旦遇到明火或电击火星或高温物体,就可能引起火灾。
消防安全管理不够重视。没有建立相应的消防制度,或者消防制度不健全,或者管理落实力度不够。
二、档案室消防标准

档案室作为重要的文化设施是防火重点单位,必须按防火规范设计。应符合以下规范要求。

《建筑设计防火规范》GB50016

8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045

7.6.8 高层建筑的下列房间应设置气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统:

7.6.8.1 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;

7.6.8.2 中央和省级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库;

7.6.8.3 大、中型博物馆中的珍品库房;

7.6.8.4 一级纸、绢质文物的陈列室;

7.6.8.5 中央和省级广播电视中心内,面积不小于120m2的音、像制品库房。

档案馆建筑设计规范 JGJ25-2010

6.0.5 特级、甲级档案馆和属于一类高层的乙级档案馆建筑均应设置火灾自动报警系统。其他乙级档案馆的档案库、服务器机房、缩微用房、音像技术用房、空调机房等房间应设置火灾自动报警系统。

6.0.6 馆区应设室外消防给水系统。特级、甲级档案馆中的特藏库和非纸质档案库、服务器机房应设惰性气体灭火系统。特级、甲级档案馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中的档案库房可采用洁净气体灭火系统或细水雾灭火系统。

6.0.11 档案馆建筑应配置灭火器,并应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。

图书馆建筑设计规范 JGJ38-2015

6.3.3 建筑灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。

6.3.4 特藏书库、系统网络机房和贵重设备等用房应设置自动灭火系统,其中不适合用水扑救的场所宜选用气体灭火系统。

从以上规定可看出,档案室消防除了需要配备手提式灭火器外,配置气体灭火系统是必须配备的,同时设置火灾自动报警系统,保障档案室不受火灾的威胁。

三、档案室消防设计方案

上海某档案室新建项目,安装档案柜的同时需要配置消防系统,了解到防护区是1间档案室、1间阅览室、2间档案室库房。档案室负责人刘总要求如下:按照规范施工,消防检查时验收一定要通过;发生火灾一定能够灭的了火;有施工资质,施工经验丰富;施工时注意美观。

档案室消防设计方案

档案室消防设计方案

四、档案室消防设计方案产品

档案室消防设计方案

五、档案室消防设计及施工要点

1、档案密集架距梁顶距离:档案室消防设计核心在前期,档案密集架距梁顶距离太小,感烟探头容易因不透风产生误报。

2、档案室切电处理:对于像档案室这种非消防用电系统一般有空调或新风系统,照明等,需在烟感和温感同时动作时,电源被切掉。这一点在一些已经通过消防验收,又新增建设的档案室、通讯机房等重点防护区经常会被遗漏,消防检查会被罚款。在处理此类项目时,核心关键在前期准备,防护区要单独设置配电箱,配电箱具备给24V直流信号市电总开关可以被切电的功能,注意脱扣功率等问题哦。

3、信号反馈处理:施工完后,将火警、故障、放气信号通过输入模块反馈到建筑的消防控制中心,让消防控制中心值班人员可以第一时间了解档案室消防安全状态。档案室消防系统信号没有反馈,消防查到也是要罚款的。

念海消防是专注于重点防护区灭火解决方案的专业公司,在档案室消防解决方案已经建立一套标准化、流程化系统。每年都会有100+档案室消防案例,合作过像张家港港务集团、苏州吴江法院、上海万科、昆山税务局、常州公积金管理中心等企事业单位,被客户誉为“档案室气体灭火标王”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-17
电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。

电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

1、电磁阀从原理上分为三大类:

直动式电磁阀

原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。

特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。

分步直动式电磁阀
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。

特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
相似回答