是这样的,我单位最近新增加了37台电脑和两个2.5匹柜式空调用电器,算起来大约14个千瓦,额定电压全部是220v电工考虑到功率过大,就从新拉了三相四线结果买了c63A三相漏电保护器下面再接三路双极25A的空开,零线在大线上分成三路接在空开的N极上,接好了一供电三相漏保就跳,下面线路仔细检查没有问题就怀疑三相漏保有问题,就跑去找人家换了新的回来接上还是老跳闸,谁能告诉我问题出在哪?小弟不胜感谢!
可以接220V的电器。
三相漏电保护开关,可以使用在三相220V或三相380V的电器漏电保护上。严格的说,须看三相漏电保护器的规格参数,可以耐压多少,就能适用在多大的电压的电器上。
漏电保护器在以下情况下可能产生误动:
1、由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。
2、当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。
3、多分支漏电之和可以造成越级误动。
4、中性线重复接地可能造成串流误动。
可见,由于漏电保护器在技术上就存在这些产生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重,更加复杂。从技术原理上分析,漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。