悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构,那钢筋混凝土结构施工怎么用得上悬挑脚手架呢?钢筋混凝土结构还没有施工,怎么搭设悬挑脚手架呢?困惑!那搭不了悬挑脚手架,钢筋混凝土结构怎么施工哟!请高手帮忙解答!

假设一栋楼在3层进行悬挑,那么在3层楼板钢筋完成的同时在该层安装悬挑钢梁。那么3层混凝土浇筑完成钢梁也安装完成。接着做4层墙柱的钢筋及模板的同时悬挑外架开始搭设,当做4层楼板钢筋及混凝土的同时悬挑外脚手架搭设至4层楼板面以上一步架(1800mm),这样顺序往后施工就行了。追问

谢谢LVVLVVT。请问:
1、按你说在4层墙柱的钢筋及模板的同时悬挑外架开始搭设,那3层混凝土还没到强度怎么办?
2、,当做4层楼板钢筋及混凝土的同时悬挑外脚手架搭设至4层楼板面以上一步架(1800mm),那没有与结构的拉结可以吗?
请再明示,本人感激不尽!

追答

1.悬挑钢梁安装时采用电焊将钢梁定位在3层梁或板钢筋上,然后安装钢梁锚固件(即通常采用的HPB235级钢筋U型箍)。通常楼板混凝土强度为C30或C25,标准层施工4天一层。常温25摄氏度施工混凝土浇筑完成之后24小时强度基本达到50%左右(此时肯定满足楼板面施工1.2Mpa条件),计算时锚固点U形箍与混凝土的容许粘接强度计算中取1.5Mpa,作为锚固件锚固点受力通常没问题了。当4层楼板面模板钢筋安装完成(3天)后3层强度肯定达到70-80%,作为锚固点更没问题。所以呢不用担心3层强度不够的问题。
2.你担心的是1800高的脚手架没有附着会偏移。在实际施工中脚手架钢管单根长6m,步距1800或1500,下面两步架(标准层一般层高3m或2.9m)。那么自由端也就最多3m。外脚手架作为一个封闭的整体,其附着点的位置是经过计算得出的,(主要考虑单位面积的风压及施工动荷载),通常在不受强大外力的情况下一步架脚手架不会出问题。
上述1中对于锚固点的受力计算是可以实现的,你要十分准确的计算数据呢就得查混凝土强度增加曲线,再计算支撑点受的压力和锚固点的剪力,这都简单。做方案肯定会写当强度达到设计值至少75%在进行施工,但是实际施工工期不允许。不知道这样解释行不行。