基础梁在图纸上未设计垫层的是否能计算垫层的量?如何计算?

施工方的意见是施工时就需要垫层的,就必须计算进去,我方的意见是图纸上就没有设计垫层,也没有签证,就不算垫层。

呵呵,你是甲方了,是你门没有理解规范中的要求,而造成的错误,现在规范已经严禁使用土模,如果没有垫层,那就是土模了,违背了规范,监理也不允许这样施工,是设计漏了,在结算时,应该按规范中要求的最小值计算,就是用C10,厚100,出梁边100追问

如果是这样的情况 下,该怎么解释。
基础是桩基础,承台是有垫层,基础梁底跟承台底在一个水平上。那么这样的情况下要不要算垫层?

追答

承台垫层计算承台的,梁计算到承台边就可以

追问

可能我没说明白,我的意思是基础梁要算垫层吗?

追答

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-27
呵呵,应该签证的,估计是忘设计了。
基础梁下边也有垫层,要不钢筋直接放基槽面上了,具体的签证量应该先问设计院,让设计院先签证!!作为施工方肯定是和你要签证的。
相似回答