格力5匹风管机问题!

今天维修一台格力5匹风管机故障是这样的:制冷运行时内机无冷风,压缩机十分钟就过热保护,高压管微热,低压管常温,换向阀进器管非常烫正常,压缩机吸气管烫不正常,经检查怀疑换向阀串气,更换换向阀两次抽真空加氟后恢复制冷,电流8安稳定,低压5公斤稳定,但是出现了一个问题,内外机连接管高压管微烫正常,但低压管不结露,时而常温时而冰凉时而结露,因为当时软管经不起高压所以没测高压,内机制冷效果还基本上过得去,连续工作数小时压缩没出现过热保护,外机毛细管未见结爽,内机无法观察,但是低压管这种不正常温度是怎么回事呢?难道系统有所堵塞?还是压缩机自身功能下降所致?请师傅们探讨一下吧!谢谢!

机器基本上正常,回气温度是根据室内温度和环境温度所决定,系统堵塞室内出风口温度相应有所提升,所以不要猜测系统堵塞问题。多数还是真空度和冷媒加注量问题。回气温度是开机30分钟后检测。看有结露没有。