40kw.380v电压..要用多大的电线呢?220v又用多大的电线?在线等

如题所述

40kw.380v电流大约有106A,加上启动电流,建议选择铜芯电缆70mm^2。

40kw.220v电流大约有182A,加上启动电流,建议选择铜芯电缆100mm^2。

安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V、36V、24V、12V和6V。



扩展资料:

电压的数值与*定准电压的调节有关。若输入1mV的标准电压使基线上移10mm,则两条细横线之间的距离是1mm,电压为0.1mV。测量心电图的波幅时,电压定准方有意义。

实际上电压表不是开路,有电流流过,但由于电压表电阻在10kΩ以上,因此在初中物理中被视为断路。理想中的电压表电阻无限大,但这种电压表是不存在的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-21

选择铜芯电缆100mm^2的电线。

40kw.220v电流大约有182A,加上启动电流。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ,所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用25mm²的铝电缆,20mm²的铜电缆。

安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

以上内容参考:百度百科-载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-25
40千瓦三相电流为80安左右,单根16平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为83A,25平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为105A,所以建议选用25平方毫米的。电缆就是70平方毫米的吧。至于220伏的,一般是接照明、插座一类的,10平方的足够,6平方的也可。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-06-06
三相大概是没平方毫米5安电流,单相减半,你自己算吧。
第4个回答  2011-06-06
40kw.380v 电流大约有106A,加上启动电流
建议楼主选择铜芯电缆70mm^2
40kw.220v 电流大约有182A,加上启动电流
建议楼主选择铜芯电缆100mm^2本回答被网友采纳