推荐答案 2011-06-06
桥梁中加密区箍筋间距不大于100mm ,纵向受拉钢筋不少于2跟且不少于纵筋钢筋总面积的20%
非加密区箍筋艰巨不大于400mm且不大于1/2梁高,箍筋内包有受压纵筋的时候不大于400mm且不大于15倍纵筋直径,纵向受拉钢筋要满足抗弯和抗剪要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FL8cI4RRF.html
其他回答
第1个回答 2011-06-06
满足要求即可。如一级是2倍的梁高。其余等级按1.5倍。跨度减掉加密区长度就是非加密区。
相似回答
梁
的箍筋
加密区是怎么
规定的
答:
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高
,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般...
三级抗震框架
梁
和框架柱子箍筋加密区与
非加密区是
怎样规定的
答:
3
梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表 11. 3. 6-2 采用
;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2% 时,表中箍筋最小直径应增大 2rnm。11. 4. 14 框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的 1/6 和 500mm 中的最大值;一、二级抗震等级...
梁
箍筋加密作用是什么?何时可不
加密?
什么梁必须加密?
答:
当有刚性地面时,除柱端箍筋
加密区
外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。
钢筋加密区
和
非加密区怎么
区分
答:
且加密区长度不应小于500mm
,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。
梁端
箍筋设置不符合
要求
答:
(1)梁端箍筋的
加密区
长度、箍筋最大间距与箍筋最小直径,应按照表4-5采用;当梁端纵向受拉
钢筋配筋率
大于2%时,表中箍筋最小直径应该增大2mm。(2)梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm与20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级不宜大于250mm与20倍箍筋直径的较大值;...