梁端加密区的钢筋配置是怎么要求的,满足最小配筋率就可以了吗?非加密区又是怎么要求的呀?谢谢

如题所述

桥梁中加密区箍筋间距不大于100mm ,纵向受拉钢筋不少于2跟且不少于纵筋钢筋总面积的20%
非加密区箍筋艰巨不大于400mm且不大于1/2梁高,箍筋内包有受压纵筋的时候不大于400mm且不大于15倍纵筋直径,纵向受拉钢筋要满足抗弯和抗剪要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-06
满足要求即可。如一级是2倍的梁高。其余等级按1.5倍。跨度减掉加密区长度就是非加密区。