高压开关柜结构详解

如题所述

  高压开关柜的专业名称为金属封闭开关设备。高压开关柜指应用在配电系统、输电系统、电能转换和消耗系统中作接受和分配电能。主要用于变电站、冶金轧钢、轻工纺织等行业场所中。高压开关柜根据特殊电路方案将相关的设备组装在一个成套密闭金属外壳的配电装置中,最终保障电网设备的正常运行。本文将介绍高压开关柜结构的详细内容,希望能帮助大家更好的了解高压开关柜。

  高压开关柜结构

  开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆室和继电器仪表室,每一单元均良好接地。



  A-母线室

  母线室布置在开关柜的背面上部,作安装布置三相高压交流母线及通过支路母线实现与静触头连接之用。全部母线用绝缘套管塑封。在母线穿越开关柜隔板时,用母线套管固定。如果出现内部故障电弧,能限制事故蔓延到邻柜,并能保障母线的机械强度。

  B-手车(断路器)室

  在断路器室内安装了特定的导轨,供断路器手车在内滑行与工作。手车能在工作位置、试验位置之间移动。静触头的隔板(活门)安装在手车室的后壁上。手车从试验位置移动到工作位置过程中,隔板自动打开,反方向移动手车则完全复合,从而保障了操作人员不触及带电体。

  C-电缆室

  电缆室内可安装电流互感器、接地开关、避雷器(过电压保护器)以及电缆等附属设备,并在其底部配制开缝的可卸铝板,以确保现场施工的方便。

  D-继电器仪表室

  继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、仪表、状态指示灯(或状态显示器)等;继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流),以及特殊要求的二次设备。



  高压开关柜五防结构

  1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)

  2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)

  3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).

  4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电合接地线)

  5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)



  高压开关柜分类

  按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式;按安装地点分为户内和户外;按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜﹑金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。



  在选择高压开关柜的时候要明确使用项目的定位,由于是组装的设备,所以在预算充足的情况下,建议选择知名品牌的设备,在遇到售后问题时处理能力强一些。高压开关柜能否正常运行是十分重要的,所以在购买时要清楚主要元件是否是按照图纸中的要求配置的,如果有偏差,很有可能会导致整个高压开关柜运行不起来。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-02
高压开关设备 是用于连接或断开高压电力系统的一部分的任何开关设备。该设备对于高压电力系统的保护和安全运行至关重要,不间断,并且非常重要,因为它直接关系到电力供应的质量。
术语“高压”包括前中压(MV)和前高压(HV),因此在交流电情况下指额定电压超过1,000 V的设备,在交流电情况下指额定电压超过1,500 V的设备的直流电。这
高压断路器的工业应用目前仅限于交流电,因为它们更经济,但是有用于直流连接的高压隔离开关。
高压开关设备是在 19 世纪末发明的,用于操作电动机和其他电机。随着时间的推移,该技术得到了改进,可用于高达1100kV的电压。
功能分类
隔离开关和接地开关
隔离开关和接地开关是安全装置,用于在没有电流通过时打开或关闭电路。它们用于隔离电路的一部分、机器、架空线的一部分或地下线,以便可以安全地进行维护。
打开线路隔离器或母线段隔离器对于安全来说是必要的,但还不够。被维护设备的上游和下游都必须接地。这是通过接地开关实现的。
原则上,隔离开关不必中断电流,因为它们设计用于断电电路。实际上,一些接地开关能够中断电流(在300V下高达 1,600 安培,但前提是电流通过相同的电路半断路器旁路系统汲取),并且一些接地开关必须中断非电流中产生的感应电流- 通过与附近线路的电感和电容耦合来承载线路(在20kV 下高达160 A)。
大电流切换机制
大电流开关机制用于承载正常负载的通电电路。有些可以用作隔离开关。
然而,如果他们能产生短路电流,他们就不能中断它。
接触器
接触器在功能上类似于高电流开关机制,但可以在更高的速率下使用。它们具有高电气耐久性和高机械耐久性。
保险丝
保险丝可以在固定时间内自动中断流过过电流的电路。这是通过分级电导体的熔合实现的。
保险丝主要用于防止短路。它们限制故障电流的峰值。
在三相电力中,它们仅消除故障电流流动的相,这会对发生故障的设备和人员造成风险。为了缓解这个问题,保险丝可以与大电流开关或接触器结合使用。
与接触器一样,高压熔断器仅用于30kV至100kV频段。
断路器
高压断路器能够接通、承载和分断额定电压(它所保护的电力系统的最高电压)下的电流。
在正常操作条件下,断路器可用于(断开)线路。断路器也可用于在检测到异常(例如短路)时中断电流。
断路器是高压电力系统的基本元件,因为它们是安全中断短路电流的唯一手段。国际标准 IEC 62271-100 定义了与高压断路器特性相关的要求。
断路器可以配备电子设备,以便随时了解它们的状态,例如磨损或气体压力,并通过特征导数检测故障。它还可以允许有计划的维护操作并避免故障。
为了在长线路上运行,断路器配备了闭合电阻器以限制过电压。
它们可以配备同步合闸和/或分闸装置,以限制来自线路、空载变压器、并联电抗和电容器组的过电压和浪涌电流。
一些设备设计成具有断路器和隔离开关的特性,但它们的使用并不广泛。