3支400w飞利浦金卤灯用2.5平方的电线能带得起吗?

如题所述

2.5平方的线绝对可以带3支400W的飞利浦金卤灯的。

灯的总功率是:400*3=1200W 电流就是1200/220=5.45A

2.5平方铝线的安全载流量估算是2.5*5=12.5A,穿管使用打8折,也还是10A呢。
所以肯定没问题的。铜线就更没有问题了。放心用吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-17
金属卤化物灯还是选4mm2的导线.
因为起动电流大.
第2个回答  2014-02-17
不能。
在正常情况下触发可以是通用的(70W-400W可以触发)!

由于不同的瓦特镇流器生产规格是不一样的(例如,环375是一个线圈250W,400W的环圈是387)。正如我们都知道的电压是恒定的,不同的病因线圈电流的数量是不一样的,所以你不能使用。

在另一个案例中,一个彩色的金属卤化物灯,如果你想让它达到理想的颜色,等级必须的数据,预计将发出正常发光。实验中我只用了一个250W灯泡150W整流器已打开,可亮,但光线不是预期的颜色,而是发出一个非常深蓝色。

数据镇流器250W的高,低和150W灯泡的数据。建议楼主不要150W金属卤化物灯与250W或400W镇流器,因为燃烧的金属卤化物存在的风险。