三相电入户,家里没有380V的电器,准备分3路单相供电,三路火线都是直接接零线,这样可以的吧?

三相电入户,家里没有380V的电器,准备分3路单相供电,三路火线都是直接接零线,这样可以的吧? 把家里用电的负荷分开。
因为我们这里三相电和单相电价一样,所以就拿三相电了。

装3个电表的,3个电表的火线能不能直接接到4P带漏电保护的空开上面,然后在这个总空开上面对每个回路进行三相的分配?

完全可以,4P带漏电保护的空开,广泛用于220V/380V低压供电系统,可以用于接有零线的三相负荷,也可以用于三相,单相混合负荷,还可以三相分别接单相负荷。

接的时候要注意,1、尽量把三相负荷分均匀;2、零线不能接保护,也就是不能把零线接在电器设备的金属外壳上作为保护线;3、总线部分的零线必须接触良好,截面积要足够大,不能小于火线,这种接法零线在运行中,不能断线和接触不好,总零线有断线和接触不好,三相负荷不平衡时,负荷轻的一相电压会先快速升高跳闸或烧毁电器,剩下的两相中负荷轻的一相电压又快速升高跳闸或烧毁电器,剩下的一相电器不能运行,也不受损失。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-07
三相电入户在别墅房经常有,三路火线都是直接接零线,为了家用电器安全,建议三相火线最好把每相火线分开进一个层面,假如一楼进A相,二楼进B相,三楼进C相,不希望一个层面进两根,或者3根火线。家里电动机如果最好能选三相的,尽量避免选单相电机,例如空调电机,选380V不要选220V的,本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-01-08
可以的,但是提醒楼主注意一点,如果公用一根零线的话,它必须可靠接入电网,否则就会损坏电器
第3个回答  2011-01-07
可以。三相电线电压是380V,相电压是220V。不能直接接零线,那不短路了吗?每相接的用电器应尽量均衡。
第4个回答  2011-01-07
完全可以!请放心使用!如果你不是专业 建议你最好找个专业的电工操作!这样安全!因为380的电科不是闹着玩的啊~