一水源热泵项目,由于地质条件改变,水源井出水量达不到机组需水量要求,如何解决?调试在即,请高手赐教
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-17
我个人有三个建议,可供参考:
1)根据实际施工和地质情况,看有没有条件再增加水源井,这种方式可能需要重新设计室外部分,而且增加费用较高;
2)增加冷却塔和锅炉设备,采用辅助冷热源,作为冷热源的补充,况且实际项目运行时同开率一般都不高,辅助冷热源的使用不多,这种方法的费用增加较少,系统容易实现;
3)增加地埋管,作为冷热源补充,这种方法还是需要分析实际的可供用地情况,另外成本提高非常明显,但做好后的维护费用基本为0。
希望能对LZ有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIccRGRLF.html
其他回答
第1个回答 2011-01-10
这个问题麻烦,除非是请供应商再打井增加供水量,否则无法达到设计。这种情况可以与供应商协调,是因为供应商的设计方案没有充分考虑。
第2个回答 2011-01-24
机组实际水量可降低至额定水量的60%是没问题的 在非负荷情况下问题不大 还有就是加大进出水温差
相似回答
一水源热泵项目,由于地质条件改变,水源井出水量达不到机组需水量要求
...
答:
一般地质条件是无法改变的。只能在机组方面解决
。也可以再打一个水源井,但由于条件限制如构造的出水量有限、水井的相互干扰。等要多加注意。
为什么
水源热泵
机主总是出现流量不够而报警呢
答:
另外
,水源热泵
系统特有的8个水系统转换阀门,一定要用质量过关的产品,经常发生阀门质量不过关而两个系统互漏的现象,表现为系统出力不足
,达不到
温度
要求,
停机后系统跑水等现象。(2)漏氟:当机组内的换热器发生冻堵时,常常会发生漏氟故障。这些现象都会表现为吸气压力过低,或短期内氟全漏光,需要经...
330kw
水源热泵机组水量
不足,(30T/h)
,如何解决?
(制热,东北地区)
答:
经计算提取温差至少在9.5度,东北地区地下水温度11度左右,
如果非要用可以增加板式换热器,机组一侧走乙二醇,换热器一次测11度—1.5度
,二次测9度—-0.5度;系统能效比很低,会比较费电。
水源热泵
对水源的
要求
以及水处理技术?
答:
应用水源热泵时,
对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定
。具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。例如,清华同方GHP型水源中央空调系统在制热运行工况时,水源...
地温中央空调需要注意的问题及
解决
方法
答:
在地温中央空调的运行中,存在两个主要问题:回灌井回灌效果不佳,导致水溢出,以及
水源热泵机组
中积砂影响性能。为解决这些问题,设计和施工阶段应格外关注以下环节:首先,为了防止回灌井堵塞,设计应采用双回路水井管网,如图1-b所示,出水井和回水井可交替使用,并定期更换井口,确保滤水层畅通,回灌量...
大家正在搜
水源热泵水源水流不足
水源热泵机组水源故障
水源热泵水质要求
水源热泵水源最高温度
水源热泵冬季地下水不足
水源热泵需要打多深的井
水源热泵打井深度要求
水源热泵条件
水源热泵不进水
相关问题
一水源热泵项目,由于地质条件改变,水源井出水量达不到机组需水...
水源热泵项目,由于地质条件改变,水源井出水量达不到机组需水量...
一水源热泵项目,由于地质条件改变,水源井出水量达不到机组需水...
一水源热泵项目,由于地质条件改变,水源井出水量达不到机组需水...
水源热泵为什么不消耗水量也不污染水质?
典型工程
为什么水源热泵机主总是出现流量不够而报警呢
传统水文地质勘察在水源热泵市场上的应用——以北京人民警察学院...