如何达到十万级净化车间标准?

如题所述

要达到十万级净化车间标准,需要从平面布局、空气净化系统和检测措施三个方面进行综合考虑和设计。同时,在日常使用过程中也要注意维护和保养设备,保持车间的清洁和卫生,以确保生产环境的稳定和可靠

    空气净化系统

洁净车间的空气净化系统是实现10万级净化标准的关键。空气净化系统主要包括空气处理机组、空调器、过滤器等设备。这些设备的运行要严格按照操作规程进行,以保证空气净化质量。

2. 空气过滤器

空气过滤器是空气净化系统的核心部件,其作用是去除空气中的悬浮粒子。根据过滤效率的不同,空气过滤器可分为初效、中效和高效过滤器。在洁净车间的设计中,要根据实际需要选择合适的空气过滤器,以保证达到10万级净化标准。

3. 洁净室设计

洁净室的设计也是实现10万级净化标准的重要环节。洁净室的设计要遵循气流组织合理、送风量充足、排风量适当等原则。同时,洁净室的布局和设备安装也要严格按照规范进行,以减少交叉污染的可能性。

4. 人员管理

洁净车间的使用和管理人员的素质也是影响净化标准的重要因素。在使用过程中,管理人员要定期对洁净车间的环境进行监测,及时发现和解决问题。同时,管理人员还要对操作人员进行严格的培训和考核,确保操作人员具备必要的技能和素质。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-27
主要看尘粒、微生物和压差是否达到标准:
1.尘粒最大允许数≥0.5微米的粒子数不超过350万个,≥5微米的粒子数不超过2万个;
2.微生物最大允许数,浮游菌数不超过500个/m³;沉降菌数不超过10个/培养皿;
3.相同洁净度等级的洁净室压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要≥5Pa,洁净是与非洁净室之间要≥10Pa(主要是为了保障空气从洁净区流向非洁净区,避免气流倒灌)。
每个行业对于洁净室的要求都不同,要做好十万级净化车间更不简单,你要是想做的话,建议可以找SAREN三仁净化参考下,他们在这方面还不错。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-01-05

很多业主朋友们在计划建造无尘车间、洁净厂房、GMP厂房、洁净手术室、洁净实验室时,对净化等级是有要求的,但却对选择哪种净化等级往往犯了难,经常向昊锐净化机电设计团队询问各种洁净等级的标准和区别,以及自身项目最适合的洁净等级。作为专业净化公司的设计师今天就向读者详细介绍通常业主们选择最多的一种洁净等级,那就是10万级无尘车间\十万级洁净车间\十万级净化车间。说到十万级净化车间、10万级无尘车间,大家都会问到,十万级净化车间标准是什么?10万级无尘车间标准是什么?十万级洁净车间标准是什么?

      第一、净化原理

净化原理:气流→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒 → 回风百叶窗→初效净化 重复以上过程,即可达到净化目的。

      第二、常见的净化级别    

净化车间洁净度级别:百级(100)>千级(1000)>万级(10000)>十万级(100000)>三十万级(300000),数值越小,净化级别越高。净化级别越高,造价就越高。

无尘车间的净化洁净度根据生产工艺、产品标准、投资成本等因素综合考虑,合适就好。行业内一般没有百万级这个说法,要不就是百级、千级、万级、十万级,超过三十万级以上基本上就不算是净化车间、无尘车间。 


10万级净化车间标准

     第三、从换气次数来定义10万级净化车间标准

1、十万级洁净室换气次数不小于15次/h、十万级≥15次/小时;完全换气后空气净化时间不超过40分钟。

2、万级洁净室换气次数不小于25次/h、万级≥25次/小时;完全换气后空气净化时间不超过30分钟。

3、千级洁净室换气次数不小于50次/h、千级≥50次/小时;完全换气后空气净化时间不超过20分钟。

十万级净化就是靠洁净的气流不断稀释室内的空气,将室内的污染逐渐排出,来实现洁净效果。

     第四、从单位体积内微尘数量来定义10万级净化车间标准

十万级净化车间微尘最大允许数是:大或等于0.5微米的粒子数,每立方米内不得超过3500000个;大或等于5微米的粒子数,每立方米内不得超过20000个。

     第五、从微生物最大允许数量来定义10万级净化车间标准

十万级净化车间微生物最大允许数是:浮游菌数不超过500个每立方米;沉降菌数不超过10个每培养皿。

     第六、从压差角度来定义10万级净化车间标准

十万级净化车间压差:相同洁净度等级的净化车间区域压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻净化车间之间压差要≥5Pa,十万级净化车间与非净化车间之间要≥10Pa。

     第七、从温度、湿度来定义10万级净化车间标准

10万级净化车间对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净服不产生舒适感为宜,温度一般控制在秋冬季20~22℃;春夏季24~26℃;波动±2℃。秋冬季洁净车间空气湿度控制在30-50%,春夏季洁净车间空气湿度控制在50-70%。

      第八、从噪声控制角度来定义10万级净化车间标准

动态测试时,10万级净化车间标准的噪声级不应超过70分贝A;静态测试时,10万级净化车间标准的噪声级不宜大于60分贝A。

参考资料:10万级净化车间标准

本回答被网友采纳