55问答网
所有问题
分励脱扣器有C1,C2,12,14怎样接线,怎样与断路器接线,怎样与火灾报警主机接线.
开关出来四根线,怎么区分哪两根是脱扣线圈
举报该问题
推荐答案 2018-03-12
C1C2就是脱扣线圈,接交流220V断路器跳闸。脱扣电源220V电源火线取断路器下端ABC任意一相,零线取零排。
F11 F12 F14为断路器辅助触点,断路器分闸位置时F11 F12 导通,断路器合闸位置时F11 F14导通。
火灾报警主机输出一个常开点,相当于一只开关,串联在脱扣回路中就可以了。
如果是输出24V,则加24V继电器和底座,从继电器取一对常开点,串联在脱扣回路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIccFFRL8R48cFQLL4R.html
其他回答
第1个回答 2018-03-09
。
相似回答
大家正在搜
相关问题
分励脱扣器有C1,C2,12,14怎样接线,怎样与断路器接线...
脱扣器MX+OF中的C1,C2和12,14,是什么端子?怎样...
脱扣器上的cl,C2,还有12,14,11代表什么
消防脱扣开关c1c2 11 12 14 有没有接线得图
MX+OF分励脱扣器怎么与断路器接线
MX+OF脱扣器C1.C2.11.12.14端子,怎样和继电...
MX+OF分励脱扣器怎么与断路器接线?
请问您。断路器分励脱扣器线圈C1 C2端子不接线的话,只接断...