外墙抹灰技术有什么?

如题所述

一)材料要求:
1、FIRST专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板,具有合格证及检测报告。
2、挤塑聚苯板:1200X600X30mm和1200X600X50mm厚挤塑聚苯板即XPS板,具有合格证、检测报告及厂家质量证明文件,主要性能指标详见检测报告。
3、耐碱玻纤网格布:玻纤网格布应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的,应具有合格证及检测报告,其主要技术性能指标详见检测报告。
4、锚固件:Φ8聚乙烯(尼龙)胀塞,采用长80mm镀锌木螺丝和塑料垫板(Ф300mm)对保温板进行固定。使用温度范围-40℃--80℃。
二)机具要求:
电动搅拌机 铁抹子 角磨机 2m靠尺 弹线墨盒 壁纸刀 阳角抹子 铁皮水桶 小白线 透明胶带 线 坠 钢 丝刷 木 锯
三)作业条件:
1、基层墙体的挠度应<L/240,主体结构及二次结构通过四方验收,基层平整度、垂直度满足施工要求,并办理验收手续。
2、专业箱体通过验收,外窗副框后施工,保温在窗洞口收口预留量25毫米,面层做好后与副框平,安装位置及副框20X40X1.5mm,副框距结构墙10mm,共计30mm。

3、剪力墙穿墙螺栓切割完毕,螺栓孔堵塞完毕,接线盒安装完毕,外墙雨水管卡预埋完毕。
4、FIRST B.M体系正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。施工完毕后应防止阳光直晒。
四)工艺流程及要求:
施工准备--基层墙体处理---弹线---粘贴挤塑聚苯板---安装锚固件---抹底层沙浆---铺贴网格布---安装分格条、滴水线---抹面层沙浆---特殊部位处理---验收
1、施工准备:在工程进场施工前,项目经理组织项目部管理人员、施工班组长认真熟悉有关的技术文件,结合施工现场实际情况,编制切实可行的施工方案、作业指导书,做好技术交底工作,施工方案报批工作。根据施工现场场地实际情况,合理布置材料堆放区,分区码放。做好施工班组的临时设施、临电、临水安排工作,合理布置配电箱、电缆、输水管道。
2、基层墙体处理:基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等污染物,墙面不平整处可用角磨机打磨,松动或风化的部分可用水泥砂浆填实后找平。基层墙面若太干燥,应适当洒水润湿。基层墙体的平整度、垂直度偏差不得大于1cm,墙面各种线管、箱体、孔洞处理完毕。
3、墙面弹线:施工前首先读懂图纸,确认基层结构墙体的伸缩缝、结构沉降缝

3、墙面弹线:施工前首先读懂图纸,确认基层结构墙体的伸缩缝、结构沉降缝、防震缝墙体体型突变的具体部位及不需做保温的部位,并做出标记。根据总包方提供的建筑500线或1000线,窗中心线,弹出第一块板的粘贴高度,二层、三层阳台处地面比室面地面低2cm,因此阳台处挤塑板底边高度由1000线下返1020mm,首层台阶标高比室内地面标高低5cm,因此由1000线下返1050mm。根据建筑图纸弹出窗洞口中心线,由洞口中心线向两边返400mm为大面挤塑板收口位置,此外还应弹出首层散水标高线。
3、见洽商粘贴挤塑聚苯板
①配制胶粘砂浆:将FIRST B.M专用胶粘剂与干混料按1:4-4.4重量配合比用搅拌机充分搅拌均匀,静置3分钟后即可使用。每次配好的胶粘砂浆应在60分钟内用完,超过此时间的胶粘砂浆不得继续使用。
②用铁抹子首先沿挤塑聚苯板周边(注意:非侧面)涂抹配制好的胶粘砂浆,宽度80mm(指压贴后的粘接宽度)左右,厚度10mm左右,侧面留50*50mm宽排气口,而后在板的中间部位均匀布置6个粘接点,每点直径100mm(指压贴后的直径),浆厚10mm,中心距离200mm。使用非标准板时长宽每200mm设一个粘接点。必须保证挤塑板与基层粘接面积不小于30%。
③挤塑聚苯板抹完胶粘砂浆后应立即平贴在基层墙体上轻轻滑动就位,并随时用靠尺检查平整度和垂直度。粘贴挤塑聚苯板时板与板之间要相互挤紧,每贴完一块板后及时清理挤出的胶粘砂浆。

挤塑聚苯板粘贴牢固后如发现有接缝不平的现象立即用打磨抹子打磨,磨平后用刷子将挤塑聚苯碎屑清理干净。挤塑聚苯板要从下到上沿水平方向横向铺贴,上下板之间错开、不得通缝。拐角交接处应相邻错开600mm。
4、安装锚固件:在贴好的挤塑聚苯板上用冲击钻钻孔,孔洞深入墙基面25mm以上,数量为每平米1~2个,但每一块挤塑聚苯板不得少于一个。用Φ8聚乙烯涨塞、长88mm镀锌木螺丝、Φ30mm塑料垫板将挤塑聚苯板固定在墙体上。木螺丝拧到与挤塑聚苯板面平齐。安装完锚固件后用钢丝刷进行刷毛处理,应保持刷毛方向一致,毛化均匀,无漏刷部位。
5、安装分格条:根据建筑物立面图设计与业主方要求在挤塑聚苯板保温层上弹出分格线和滴水槽的位置,然后用多功能壁纸刀沿弹好的分格线开出凹槽,凹槽尺寸应比设计要求的分格条宽10mm,深5mm。在凹槽中嵌满抗裂砂浆并粘贴好耐碱玻纤网格布后将塑料分格条、滴水槽嵌入凹槽中,与抗裂砂浆粘结牢固,用抗裂砂浆抹平茬口,抗裂砂浆终凝后及时清理凹槽内的杂质,具体构造做法见节点附图。
6、在挤塑聚苯板表面抹底层聚合物砂浆1-2mm,木抹子搓平。将大面网格布沿水平方向或垂直方向绷直,用抹子将其抹平,使其紧贴底层聚合物砂浆。网格布搭接时注意搭接宽度不小于50mm。门窗角部、挤塑聚苯板拐角处等应力集中部位如没有膨胀缝,沿45度方向各加一层400*200网格布,在阳角还需局部加铺一层宽400mm网格布,位于标准网格布下方。在底层聚合物砂浆凝结前,抹面层聚合物砂浆,厚度1-2mm,以盖住玻纤网格布为准。
7、在以下部位需翻包网格布:门窗洞口、勒角、阳台、变形缝和其他需要中止体系的部位。其做法如下:在挤塑聚苯板上抹上胶粘剂,将幅宽250mm的玻纤网布一端100mm压入胶粘剂内,而后将涂好胶粘砂浆的挤塑聚苯板粘贴在墙上,背面和侧面抹上底层聚合物砂浆,将预先甩出的玻纤网布沿板翻转粘贴在挤塑聚苯板上。

五)挤塑聚苯板安装的允许偏差及检验方法

项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法
1 表面平整 3 用2m靠尺及塞尺检查
2 垂直度 每层 5 用2m托线板检查
全高 H/1000且不大于20 用经纬仪或吊线检查
3 阴阳角垂直 4 用2m托线板检查
4 阴阳角垂直 4 用200mm方尺和塞尺检查
5 接缝高差 1.5 用靠尺和塞尺检查
6 阴阳角方正 4 用20cm方尺和塞尺检查
7 装饰条平直 3 用2m靠尺及塞尺检查
六)施工中注意的质量问题
1)挤塑板安装的垂直度、平整度必须符合施工验收要求;
2)挤塑板拼缝不严密,缝间塞填碎料;
3)挤塑板相邻间高差过大;
4)锚固件的数量不得过少,保证每平方米1-2个,门窗口应力集中处加设增强网格布;
5)分格条必须保证平直度,不得出现扭曲、断裂现象;
6)面层砂浆厚度不宜过薄,以不露网格布以准;
七)成品保护措施
1、施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒施工。
2、分格线、滴水槽、门窗框、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。
3、其它工种作业时应不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口。
4、施工完毕的墙体不得随意开凿,如确属需要,应在聚合物水泥砂浆达到设计强度后方可施工,施工完毕后周围应恢复原状,并注意对接缝做防水处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答