如题所述
地暖填充层厚度,规范要求了一个最小厚度,因为实际施工中,一般是尽量往薄处做,节省空间和成本。规范规定的这个最小厚度,也就成了标准厚度。
50mm,是包含地管在内的,再加上面层的瓷砖和砂浆,地管中心处离开地面的距离也就50~60mm,你的80mm明显过厚,再加上底层保温层不够的话,无论你怎么烧,都像隔山打牛,使不上力。
还有,管道间距是多少公分?距离过大,也满足不了采暖需求,雪上加霜。
建议:
长远之计:找真正有经验的公司设计施工。
权宜之计:提高水温,少通风,满足采暖要求再说。